返回列表 回复 发帖

LG的冰箱错用的R22替代

本人修了一台LG的冰箱,冷媒是用134a的,我错用的R22替代,却制冷还好、停启正常。
后来怕压力过高损坏压机,换用R12替代,不行。还是用134a也不行。后两种冷媒冷藏室的温度始终无法下降到10度以下,不大会停机,即使停机了也要到了冷冻室里都化了才会启动。但是看起霜都是正常的,就是温度不下降。后来没办法还是用R22使用一直正常。请教这是怎么回事》》》》》》》》/?

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-7-2 13:46 编辑 ]
首次见到你说的情况,长见识了。
只要低压正常,电流正常,温度达到要求,对压缩机都不影响。
原帖由 电器迷 于 2009-7-2 10:59 发表
只要低压正常,电流正常,温度达到要求,对压缩机都不影响。
同意楼上说的,能用就行。
长见识了,谢谢分享

回复 3# 的帖子

你真高 :loveliness:
没试过,哪天我也试试看行不
R 22就算能用,时间长了还是有副作用的
只要低压正常,电流正常,温度达到要求,对压缩机都不影响。能用就行。

回复 1# 的帖子

由于R22压力过高,当错充冰箱压缩机时,已经损坏气缸密封垫。后换用R12和134A已经不能正常工作,吸气和排气能力明显降低,使蒸发器只能结浮霜,不能正常制冷。R22虽然能正常工作也是损坏后的巧合,冰箱用不了多长时间就会出现油堵毛细管故障。
1

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

返回列表