求助空调!~
今年天接一台奥科玛空调!~
1匹的制冷剂为0.68kg
刚开始是出气管结霜!~初步判断为缺F22等加到一半的时候压缩机停止运转在开机就开不起来了!~我以为是F22加多了可是才加到一半的时候就回气了~!
请问师傅们这是什么原因啊?在线等
作者:
烂泥
时间:
2007-7-27 23:59
外机的散热如何?
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-7-28 10:08
加氟太猛引起压机液击卡缸?
先放氟试压机能否启动,再加气体氟。
作者:
青藤树
时间:
2007-7-28 10:09
停机是电流是多少?
放空F再看起机不?要是能就要考虑系统堵了
作者:
荣昌制冷
时间:
2007-7-28 15:34
四通阀串气;压缩机高低压串气。
作者:
ぞ孤獨の奉天
时间:
2007-7-28 21:09
谢谢大家!~
故障以找出!~是压缩机过热保护了~!今天早上我一早去开机一下子就开起来了~!
效果满好的!有劳大家费心了