标题:
请教山桥1.5匹挂机停机故障
[打印本页]
作者:
mich5276
时间:
2007-8-9 19:50
标题:
请教山桥1.5匹挂机停机故障
山桥1.5匹挂机预置温度26度;运行30分钟就停机了,显示温度还在28度,
压缩机温度很烫,滴水冒小泡,停机后到外机的电源同时断开了,后一直不能
自动启动,用遥控启动后又能工作20-30分钟,此时显示温度降到25度停机,
还是不能自动启动,停机好象不是热保护作用引起的停机,而是线路板继
电器断开了,
电压210伏
工作电流一直在5.7-6.1安,
停机后0.01安,
说明书标准:5.6安, 运行:6.8安,
压缩机无其它保护探头,请教诸位是不是线路板有问题,
此机用了三年了,但实际用得很少,己请了四位师傅都没修好,
[
本帖最后由 mich5276 于 2007-8-9 21:28 编辑
]
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-8-9 20:17
应该是内机主板故障,是电压比较器LM324及相关电路问题
作者:
ぞ孤獨の奉天
时间:
2007-8-9 21:05
标题:
回复 #1 mich5276 的帖子
看看电压够不够啊!~
空调低与200伏时就不起来了~!
夏天是用电高峰啊!~试试啊
作者:
mich5276
时间:
2007-8-11 17:34
标题:
问题解决
感谢诸位,问题解决,是内机主板故障,换了内主板.
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-8-12 22:13
作者:
mzfyb
时间:
2007-8-14 19:23
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0