格力5匹天井机
格力5匹天井机开5分钟后内机电源指示灯闪6下整机停止工作.
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-8-20 18:31
1.系统缺氟,低压保护
2.外机冷凝器换热效率差
3.室外风机电容容量变小/风机损坏
4.内机管温变值
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-8-20 19:45
1.系统缺氟,低压保护
2.外机冷凝器换热效率差
3.室外风机电容容量变小/风机损坏
4.内机管温变值
作者:
ytfdxr
时间:
2007-8-27 11:33
电原缺相 相序保护