Board logo

标题: 一5p机,加不进氟 [打印本页]

作者: xue329    时间: 2007-9-4 01:11     标题: 一5p机,加不进氟

一5P机,开始怀疑少氟,加之,过几天业主来电,说室内机结了好大的冰块,怀疑少氟,但前几天才刚加,所以疑之有漏,经检查为四通阀漏.换之,焊接,抽空完毕后加不了氟,请各位指教是何故?因为自学的,怀疑是焊赌了,不敢确定,请高手指点.
作者: 刘文雄    时间: 2007-9-4 07:34

很可能,你可以在制冷模式下开机,拆开低压管看有气出不,同时另一端应有吸气,
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-4 14:04

是不是顶针阀没顶开
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-9-4 17:20

原帖由 xue329 于 2007-9-4 01:11 发表
一5P机,开始怀疑少氟,加之,过几天业主来电,说室内机结了好大的冰块,怀疑少氟,但前几天才刚加,所以疑之有漏,经检查为四通阀漏.换之,焊接,抽空完毕后加不了氟,请各位指教是何故?因为自学的,怀疑是焊赌了,不敢确定 ...
重新更换四通阀!

        四通阀阀心是用尼龙做的,焊接时要将四通阀阀体部分浸入冷水中,或用湿毛巾包住并浇水冷却,不然尼龙阀心容易高温熔坏!!!
作者: xue329    时间: 2007-9-4 21:46     标题: 回复 #4 jinqilinzhilen 的帖子

谢谢指点.
作者: luoxiaohu    时间: 2007-9-4 23:02

四通伐坏了。焊接的时候没有保护好。
作者: 黄伟02    时间: 2007-9-5 15:46

1,四通阀可能焊坏了.
2,四通阀可能焊反了.
作者: 申达空调    时间: 2007-9-5 17:23

重新更换四通阀!

        四通阀阀心是用尼龙做的,焊接时要将四通阀阀体部分浸入冷水中,或用湿毛巾包住并浇水冷却,不然尼龙阀心容易高温熔坏
作者: 万顺维修    时间: 2007-9-5 20:19

可以肯定是烧结了四通阀
作者: 342294789    时间: 2007-9-5 22:04     标题: 回复 #1 xue329 的帖子

四通阀焊坏了
作者: 华强家电维修    时间: 2007-9-7 08:58

同意黄伟的说法
作者: adm007    时间: 2007-9-7 17:06

如2    4这二根管没接错的话,只能是4通阀焊坏穿气了
作者: xiaoshongdh    时间: 2007-9-17 18:19

四通阀串气了
作者: 星际宇宙    时间: 2007-9-17 18:26     标题: 回复 1# 的帖子

技术不过关
作者: 5ok77810    时间: 2007-10-1 11:01

新更换四通阀
作者: wuyachun8    时间: 2007-10-24 23:12

很可能,你可以在制冷模式下开机,拆开低压管看有没有吸气,同时高压管应有出气,
,
作者: 雨扬    时间: 2007-10-25 12:21

四通阀划块烧的有问题了。
作者: 雨扬    时间: 2007-10-25 12:22

更正一下是滑块
作者: zhengBinbin    时间: 2007-10-27 05:39


作者: 冷静浪子    时间: 2007-10-27 20:30

我看该机你所换的四通阀给你焊坏了,从新换一个吧,焊接速度要快而且要一边淋水才行啊
作者: 不起眼    时间: 2007-10-28 17:40

焊工不过关
作者: 周佐德    时间: 2007-10-28 17:45


作者: 电子电工    时间: 2007-11-25 17:48

重新更换四通阀!

        四通阀阀心是用尼龙做的,焊接时要将四通阀阀体部分浸入冷水中,或用湿毛巾包住并浇水冷却,不然尼龙阀心容易高温熔坏
作者: 周闱    时间: 2007-12-27 21:24     标题: 先问问再换四通阀啊

不燃你换一个死一个
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-1 10:57

很有可能是四通阀烧坏了!
作者: 葛正义    时间: 2008-1-1 18:42

四通坏 或是顶针未顶开啊




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0