Board logo

标题: 空调维修要防止误判 [打印本页]

作者: 杜兵    时间: 2007-11-19 13:36     标题: 空调维修要防止误判

1 ,不能轻信用户对情况介绍 入户维修第一步是听用户对故障情况的介绍,这种介绍只能人微言轻参考,千万不能完全作为分析的根据,要去伪存真,自己拿主意找线索。 例,一台机组室外机不动作,用户讲”移机“是专业师傅干得,”移机“试机没问题,现在用起来却不制冷了。听罢认为专业人员安装电源接线肯定没问题,把室外机顶盖打开检查电容和压缩机 ,忙活了半天也没查出问题。最后只好再从电源查起。这才真相大白,原来接错线了。更正后故障排除。事后用户才说实话,空调是他们自己装的。 2 ,先易后难是防止对压缩机 ”误判“的妙法。 判定压缩机损坏与否是一件很慎重的事。因为修这类故障费用很大,有时只好报废。处理这类故障首先检查电源电压是否在原设计的范围内,如果没问题开机检查压降,压降的大小可反映电源配线的承载能力的大小及初判压缩机马达绕组大概状态。压降太大引起的不易启动或开一段时间停机 ,此时极易被误会议主席团压缩机坏了。对电源的检查不但是这样做,老机也必须走这样的的过程 。因为市电供电在不断变化,尤其是在夏季变化更大。 例: 某餐馆原来有两台空调,而且开一停一,两年后由于顾客多,两台空调同时开而且又新购一台。今年室外机不转。我们道德检查压降,开机后压降很大 ,从而引起压缩机保护停机。后了解用户得知新空调配线还是用原来的电源线,所以电源负载过大,我们加大了供电线路截面积而且直接与外面的供电总线连接,至今工作正常。 3 ,压缩机开一段时间就保护,检查冷凝器是防误判断 重要环节。 例,去年一用户说要换压缩机 。为慎重起见按上面的过程检查一遍没有发现问题。试机检查开不到十多分钟就停机,在检查中发现冷凝器较脏而且锈蚀严重。仔细清理冷凝器,又把原来的氟换新,在空调上加一个凉棚,故障排除。 4 ,例;一台移机空调,用户说请两位专业师傅移机,拆机时氟一点也没跑,现在开十多分钟就不凉了。也不启动了。第一次去的时候把室内过滤网清理一下,室外机也作了简单清理,当时开机良好 。可第二天又不行了。检查发现空调室外机入口处有200MM没保温有结霜现象,室外出口却没有霜。把入口保温再往前扒一点也结霜,用表量入口压力只有3MP,考虑是否在装空调时出墙处有严重拐弯,把管压变形形成节流,于是叫用户找原安装者检查管路。后来用户找了别人充了点氟故障就排除了。回访时知道这种情况律师震撼,自己从业多年竟然也误判断了。总结教训是”无论什么情况必须保证入口压力正常再考虑堵塞情况。 王星传
作者: 龙的王子    时间: 2007-11-22 23:02

粗心哦