Board logo

标题: 求助,关于空调制热问题! [打印本页]

作者: 广富家维    时间: 2008-2-2 22:07     标题: 求助,关于空调制热问题!

如题,一台移机的夏普空调。用户自己安装,管路有不到一尺的地方被弄瘪了一点,现在制热效果差,补加F22至外机标定的制热额定电流5.9A,测压力2.0MPA,环境温度4度,内机出风口温度28度,房间23平方。
客户认为制热效果还是不好,请教:
1.制热效果行吗?
2.如果不行,是什么原因呢?请指教!
作者: z13881381    时间: 2008-2-2 22:14

进空气了
作者: sgshenyong    时间: 2008-2-2 22:36

机子没问题。因为有20度以上的温差。压力正常
作者: 广富家维    时间: 2008-2-2 22:48

原帖由 sgshenyong 于 2008-2-2 22:36 发表
机子没问题。因为有20度以上的温差。压力正常
我也这样认为,可是用户不接受啊,请继续指教!
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-2-2 23:21

夏普空调没有辅助电加热,进出风温度差已有24度了,机器没问题
而且35机适用制热面积在16-18平米,有的客户可能在单位里呆时间久了,就觉得家里的空调不行了
斑竹耐心点给他解释吧!
作者: 广富家维    时间: 2008-2-3 12:25

原帖由 jinqilinzhilen 于 2008-2-2 23:21 发表
夏普空调没有辅助电加热,进出风温度差已有24度了,机器没问题
而且35机适用制热面积在16-18平米,有的客户可能在单位里呆时间久了,就觉得家里的空调不行了
斑竹耐心点给他解释吧!
关键是用户对这个维修一知半解,总认为我给他多加或者少加了,他又有什么朋友说会弄,时不时打电话要指导,又要拿人家的对比,开始就告诉他对制热不要抱太大的希望的。
等会准备放了F22,定量加试试。
作者: 火星使    时间: 2008-2-3 20:29

加到标定的制热额定电流5.9A是否多了点?我曾加过三菱电机36机至热额定电流5.2A出风口倒比4.1A时低5度
作者: 广富家维    时间: 2008-2-3 22:36

原帖由 火星使 于 2008-2-3 20:29 发表
加到标定的制热额定电流5.9A是否多了点?我曾加过三菱电机36机至热额定电流5.2A出风口倒比4.1A时低5度
谢谢指点,明天定量加试试!
作者: 韩智勇    时间: 2008-2-4 11:10

压力在18个就可以了,用户自己装的,他排空了吗?过滤网是否脏?都是要考虑的因素.
作者: 广富家维    时间: 2008-2-5 12:10

谢谢大家的帮助,昨天采取了抽空,然后定量加入,合计加入1.1公斤F22(外机标定1公斤),测出风温度32度左右,高压压力1.6MPA,运转电流4.5A左右。
前面多加了?
用户接受目前的状况,完工。
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-2-5 12:35

原帖由 团结互助 于 2008-2-5 12:10 发表
谢谢大家的帮助,昨天采取了抽空,然后定量加入,合计加入1.1公斤F22(外机标定1公斤),测出风温度32度左右,高压压力1.6MPA,运转电流4.5A左右。
前面多加了?
用户接受目前的状况,完工。
有可能前面加多了,我加氟一般情况下都是加到高压16.5-18Kg之间,70以上机仅加到15Kg左右。
作者: qw263    时间: 2008-2-7 16:34


作者: fangjie    时间: 2008-2-9 12:56

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huanggang291    时间: 2008-2-16 09:46

有的空调不能看电流加氟的。还是定量加氟准确。
作者: sddygy    时间: 2008-2-16 17:54


作者: zwm111    时间: 2008-2-16 18:07

原帖由 huanggang291 于 2008-2-16 09:46 发表
有的空调不能看电流加氟的。还是定量加氟准确。
同意这建议.但是在客户只能出50元的情况下我做不到
作者: 华爱    时间: 2008-3-14 09:13     标题: 空调制热问题

不带电加热的,一般都不是很理想
作者: 游人    时间: 2008-3-14 12:36     标题: 回复 1# 的帖子

是不是落地试的啊~!不是落地试的做在空调下也不怎么样




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0