Board logo

标题: 600的氟能用R12代吗? [打印本页]

作者: 天域电器    时间: 2008-3-2 13:13     标题: 600的氟能用R12代吗?

上述问题
作者: bnn7382991    时间: 2008-3-2 13:19

绝对不能,因为所用的压缩机不同,还有..........
作者: 阿草    时间: 2008-3-2 13:21

不可以  系统需改动的地方太多 深重。。。。
作者: bnn7382991    时间: 2008-3-2 13:23

600A不是氟.
作者: liqiupeng888    时间: 2008-3-2 14:25

:y:
作者: chenqichun    时间: 2008-3-2 14:44

R600应该是乙丁脘,很可能还燃烧
作者: wei453802881    时间: 2008-3-2 15:23

R600a制冷剂与R12冷媒不能互换,性质不同.使用压机不同。
作者: 枪手    时间: 2008-3-2 15:28

不能
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-2 23:11

在不更换压缩机的情况下,应该是不可以的,因为两种制冷剂的物理性质不同,能效比不一样,浓度也不一样,蒸发温度也不同,600的能效比要比12的高的多,所以现在大都采用了600的制冷剂,在国内2007年7月1号以后生产的制冷产品全部是无氟的.另外还是考虑到环保问题.
作者: adm007    时间: 2008-3-3 11:45

听说可以用液化石油气替用,石油气好象是异丁脘
作者: hyl4978    时间: 2008-3-3 19:27     标题: 慎用、少用、不用F12代替R600a

慎用、少用、不用F12代替R600a
F12可以代替R600a.但要慎用,尽量少用。要从以下几个方面着手:一、首先断开高低压管路,分别用F12液体清洗高低压管路,勿使管路内有机油、污物遗留。二、精确定量加液,此点是关键,F12加液量按R600a体积的百分之九十加入冰箱。如一台海尔电冰箱,使用的是1114CY压机,加入R600a 为48克,使用F12代替R600a,应加入F12的定量为 48/2x5x0.9=108克。可以少加5克,决不可多加,更不可采用按低压回气管表压力值来判断加液量。三、加液后观察压机启动工况,环境温度在正30度以上,冰箱能正常启动,即可放心使用,否则应换成同瓦数的F12的压机,其他数值不变。这种方法不如使用液化石油汽代替R600a安全可靠。液化石油汽代替R600a,加液量和R600a一样,直接代换,制冷效果和R600a一样。
作者: xiaowu123123    时间: 2008-3-13 00:39

你用R600不就行啦吗,你不想想男人能生小孩吗。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0