中央空调泠却塔的风机马达坏了,修好装回后,开机一切正常,但主机运行约25分钟后突然自行停机。经检查并没发现什么异常,再开机,高压由17KG慢慢上升到20.5KG时,故障又再次出现。请问各路高手,这是何故?
作者: liqiupeng888    时间: 2008-3-14 16:38

是不是马达转的慢呢?  F多  脏  堵    好像是高压保护 排气管温度过高   
作者: fxzl102    时间: 2008-3-14 16:49

烧马达前一切正常,现在马达也没问题!不存在缺氟,脏堵现象!
作者: awp    时间: 2008-3-14 17:04

风机运转方向是否反了
作者: fxzl102    时间: 2008-3-14 17:21

风机马达按原方向!
作者: 辛耀恒    时间: 2008-3-14 18:01

是不是冷睨器脏
作者: jhtcomhappy    时间: 2008-3-14 20:02

如果不是马达反转了,那就是高压太高造成高压保护而停机,检查一下冷凝器堵了没有,还有就是通炮~~~
作者: fxzl102    时间: 2008-3-14 20:47

请看三楼!
作者: fxzl102    时间: 2008-3-17 15:09

各位师傅:空调已查出问题了,是风叶装反了方向,谢谢!
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-18 06:30

风叶反了也能正常工作呀,我遇见过一个奶槽,冷凝器风机反转,但是制冷正常.
作者: fxzl102    时间: 2008-3-18 08:08

风叶反了,风向朝下相对风量也就减少,白天温度高时,半小时左右就停机了!
作者: 桥东电器    时间: 2008-3-18 08:34

原因只是超压超温。解决散热是根本!