标题:
请教大家加600A如何加得准确
[打印本页]
作者:
电子蝗虫
时间:
2008-3-28 20:50
标题:
请教大家加600A如何加得准确
请教大家加600A如何加得准确
因为600A低压工作负压区...如何加得准确??
作者:
杨开雅
时间:
2008-3-29 09:42
高手,看电流呀!
作者:
huojin
时间:
2008-3-29 09:50
我本人是边加边观察,看回汽管有露就够了。
作者:
钟生飞
时间:
2008-3-30 20:54
回汽管有露就多了
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-31 01:43
冷冻室温度-18以下,冷藏室3-5度时,回气管微润不起霜时表示基本准确.
作者:
baisuo
时间:
2008-3-31 08:37
还有好方法吗,学习学习
作者:
qiouzhi
时间:
2008-3-31 09:07
当然是按铭牌标注的数量定量加为最准确。其次3楼说得对。用观察法。
作者:
技术改变命运
时间:
2008-3-31 10:13
测电流。之类的。差不多就可以。
作者:
电子蝗虫
时间:
2008-3-31 22:38
原帖由
qiouzhi
于 2008-3-31 09:07 发表
当然是按铭牌标注的数量定量加为最准确。其次3楼说得对。用观察法。
我曾修一台美的206L.的标清67g.我加了一两.结果只有左冷凝器热
右冷凝器不热.蒸发器三层只有笫一层一半结霜,后来再加一点.效果更差.于是
再抽空加约34g,结果也是只有左冷凝器热右冷凝器不热,一晚下来三层均结霜,回气管结露,压机不停,冷藏室不冷,以为不够.再加一点.三层均开始化霜.到底雪种多了还是小了,600a难道真的要很精确才正常吗?请高手指点一下.
请教若600a 206L三层蒸发管全部结满霜一般需要多长时间算正常
[
本帖最后由 电子蝗虫 于 2008-3-31 22:45 编辑
]
作者:
huangaaabo
时间:
2008-4-3 00:39
原来这边也有这么多高手的!我还是要多进来看一看!学习一下!
作者:
baisuo
时间:
2008-4-3 15:45
我看还是用电子称称重加好
作者:
占华
时间:
2008-4-3 16:01
这种冰箱气加多了,压缩机会出现启动不了,你的冰箱没抽空干净
作者:
fxzl102
时间:
2008-4-4 03:21
标题:
回复 9# 的帖子
如果压机正常,你先看看温度降到几度,要看环境温度是多少才好下定论!
作者:
cjppp94
时间:
2008-4-4 12:05
有电子称当然好啦,没有就边加边观察.回气管有微露就刚好。
作者:
168zgsz
时间:
2008-4-4 21:48
原来大家都是用的土办法呀,强人
作者:
xhjiadian
时间:
2008-4-4 22:57
我加各种制冷剂都是边观察回气管边加,这样最符合实际情况
.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0