标题:
来看看
[打印本页]
作者:
江哥家电维修
时间:
2008-5-3 21:01
标题:
来看看
空调器漏氟常见故障及解决方法 根据我几年维修的经验,空调器漏氟主要有以下几点. 1、故障原因:喇叭口制作不良造成的漏氟: a.喇叭口边沿重叠;b.扩口前切割连接管出现偏斜; c.连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀; d.喇叭口制作尺寸过小或过大;e.内壁有切屑;f.扩口处有毛刺; g.喇叭口有裂口;h.喇叭口内壁划伤 处理措施:严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀,避免挤出过小喇叭口造成密封面过小;连接管平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。 2、故障原因:室内外连接管接头处未涂冷冻油 处理措施:重新修复喇叭口,将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处。 3、故障原因:喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,偏移过大,造成紧固不均匀。 维修方法:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,同时紧固固定螺帽,保证固定到位。 4、故障原因:连接管室外侧未采取固定措施,使其喇叭口固定松动。 维修方法:重新修复喇叭口,将其连接管固定牢固。 5、故障原因:室内、外连接管路固好后,进行包扎整理或调整管路走向位置,造成喇叭口固定松动。 维修方法:重新修复喇叭口并进行紧固。首先,在未紧固喇叭口前将连接管走向调整到位,然后再进行紧固喇叭口。 6、故障原因:整机制冷系统有漏点。 处理措施:a、仔细检查管路有油污处;b、使用工具如卤素检漏仪,或用海绵将不太浓的肥皂水涂整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏,检测条件要求制冷系统充氮或充氟,全面检漏,依次查出漏点。 7、制冷系统检漏要点: a、应使整个制冷系统充内有正常的制冷剂量;b、主要检测的制冷系统部位是:室内、室外机连接管路连接处,室外机工艺口处(顶针部件)每处检漏检查时间不得小于3分钟,特别是外机截止阀、喇叭口、固定用螺帽丝口处,必须使用反光镜观察,此处的检漏最为重要,但多被忽视检漏 提供参考!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0