本帖最后由 zt1141 于 2010-10-6 14:48 编辑
我有一台美的五匹吸顶空调,型号KFR-120ws(Q).故障为不开机.报警指示灯闪.不知何故障?请各位同行给予帮助解答.谢谢!
作者:
假黑马
时间:
2008-5-21 21:07
请问报警指示灯有几个? 有没有 运行灯,化霜灯,定时灯,各个工作的状态,平闪是多少Hz ,以便找到答案。一般五匹机都是3相电的,你的不会有例外吧!
作者:
董菲菲
时间:
2008-5-22 18:39
标题:
制冷
运行灯这些都没有闪.只有报警灯每一秒闪一次.我第一次开机压缩机有启动接下来就是报警灯闪.压缩机保护不动.这应该是什么问题请解答.谢谢!
.
作者:
假黑马
时间:
2008-5-25 09:23
可能是3相不均衡,或是缺相