标题:
松下空调
[打印本页]
作者:
金利成
时间:
2008-5-30 17:49
标题:
松下空调
两匹的立式松下空调开机后2小时出风口温度20度 检查压力0.5 室外机压机电容50UF 电流5.7A 室内电压225V 空调两天前内外机才清洗
作者:
杨志强
时间:
2008-6-1 09:38
系统内有空气吧,把F22放掉重新加试试看。
作者:
电磁感应。
时间:
2008-6-1 09:41
放掉,抽真空了再试,可能会好点的
作者:
金利成
时间:
2008-6-1 13:06
谢..........................
作者:
冰棍败火
时间:
2008-6-3 23:07
标题:
松下空调回复
如果是新移机的,最好放氟前检查管路是否有死瘪。
如没有,长时间抽空,充氟。试试看
作者:
324019891
时间:
2008-6-8 15:15
电流只有5。7A,而压力正常,多半是系统有问题,先把系统处理好,再抽空加氟,系统有空气,表现的是压力不稳定,要注意系统是否串气
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0