标题: 美的3P柜机380V改220V [打印本页]

作者: zhongzhf    时间: 2008-6-11 22:40     标题: 美的3P柜机380V改220V

美的3P柜机380V改220V,外机板不知从何下手,请有经验的大师们给予技术上援助.
谢谢!!!
作者: fxzl102    时间: 2008-6-11 23:00

压机换不换?
作者: 殷建东    时间: 2008-6-12 01:13

三相改单相的,应该不合算,如果是压缩机烧了,想换新,但手头上只有220V的压缩机,在不改变线路的情况下,可以直接代换。
改接时,在交流接触器电压输出端,取任何一相即可,压缩机的另一端,接公共零线。

想全改的成本更换:压缩机、相序板、交流接触器线圈是380V的,也要改成220V,一般情况下内机板可以互用,再做些电路改动,就可以了。
作者: 烂泥    时间: 2008-6-12 02:41

换成220V压缩机的话,按照提供的图纸,给出下面的建议:

供电电源还是3相的吗?
是的话:
1。将XT3:B端子到KM8:3端子的白色线拆掉,KM8:4端子到原压缩机的白色线也拆掉。
2。XT3:C端子到KM8:5端子的蓝色线XT3:C端子侧改接在XT3:N端子上。
3。KM8:2端子和6端子原压缩机的红色线和蓝色线分别接进220V压缩机的电源端。
4。试机如相序保护,任意互换XT3:A,B,C端子其中的两条进线。
5。大功告成。

如果电源也改成了220V。
1。做上面第一到第三的步骤。
2。将CN301端子上到的XT3:B,C端子的白色跟蓝色线去掉。这一步要找出内机电源实际从CN301上哪一个端子取电,将CN301上的红色线改接在CN301相应的端子上。这个功能在CN301相应的端子上,图片反映不出来哪个点。看起来从CN303查起机会会大一点。
3。找出相序保护的输入跟输出点,将两者短接,目的是解除取消相序保护。这个功能在外机板上,图片反映不出来哪个点。看起来外机保护(过流+相序)是由外机板生成后经CN305送入内机,在内机显示报警信号并执行停机。
4。220V电源进线分别接XT3:A,N端子进线端,试机,大功告成。
作者: 江帆    时间: 2008-6-12 06:07

要换压机  改的不划算了啊
作者: zhongzhf    时间: 2008-6-12 12:51

多谢各位支持!这台机我是非改不可,电源为220伏,压缩机也是220伏.请各位不要再围绕改的不划算进行讨论,只从如何改才OK,当然前提不能换电路板.
超级版主说得比较详细,在此表示万分感谢!当然也感谢楼上所有师傅们!超级版主第3点相序保护的输入跟输出点说得不够具体,真可惜,也是个很大障碍.不管怎么样,先改!不行的话再照多几幅不同角度相片上传,盼各位继续鼎力支持!!!

多谢!
作者: fxzl102    时间: 2008-6-12 19:35

空调控制其实很简单,如果换220压机的话,KM8用回1,2脚,其它只需要搞清楚相序板回输给内机的是什么信号就OK了!启动控制根本就不用怎么改.

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-6-12 19:39 编辑 ]
作者: zhongzhf    时间: 2008-6-13 00:14

经我查看觉得超级版主说的前几项好象都是多余的,交流接触器都是220伏的,不必改掉,还是保存为好.如接项目经理所说的做则室外机板将失去其所有功能保护,如高压保护/高温保护等,不知我说得对否?请两位前辈指正,共同学习.
    还有不谈外机保护,我比较赞同项目经理做法,但有一点就是我现在没有380伏电压,无法检测输给内机的是什么信号,在内机板上我只知这三根信号线板上标明5V   .地  T3   .5V和地是内机板供出外机的,而T3是外机供入内机CPU脚上的,请问由此推测,T3是多少伏??
         盼各位继续复,如有说错之次多包涵.
作者: zhongzhf    时间: 2008-6-13 00:44     标题: 内外板电路图

晚上照条件所限照得不清,望见谅.
作者: 烂泥    时间: 2008-6-13 00:49

原帖由 zhongzhf 于 2008-6-13 00:14 发表
经我查看觉得超级版主说的前几项好象都是多余的,交流接触器都是220伏的,不必改掉,还是保存为好.如接项目经理所说的做则室外机板将失去其所有功能保护,如高压保护/高温保护等,不知我说得对否?请两位前辈指正,共同学习 ...
你看清楚我说的线号,我没叫你换交流接触器,只是将主回路上多余的线拆掉,同时将N线也接成受控的.

你改的关键就是在怎样解除相序保护的问题.但你提供的图片没法看出来.
作者: zhongzhf    时间: 2008-6-13 01:53

对不起,误解了您的做法.因我是第一次改,我真好想清楚知道,关键是在怎样解除相序保护/缺相保护/和过流保护三大头痛难题,我没有资料,也没接触过.外机集成电路是GMS87C1202.
        盼望各位继续鼎力支持!!!在我探讨过程中可能会出差错,如有说错之处请原谅,我领悟能力较慢.
作者: fxzl102    时间: 2008-6-13 13:34

高压保护是220V磁吸的一个控制回路,不用改!有超压保护,高温探头就可以不用了。具体线路我不是很清楚,但原理是一样的,如果回输信号是220的在内机板借线就行了;是5V或12V的,在内板通过电阻分压给光偶就可解决!楼主你细心分析下线路原理应该不难改好!

作者: 韩智勇    时间: 2008-6-13 14:11

380改220有那麽复杂吗?继电器不动,压缩机直接换掉就可以了,[attach]53283[/attach]
作者: zhongzhf    时间: 2008-6-13 22:32

多谢各位热心帮助,我改成功了,根椐原理细看一下,原来是把室外机板上信号线黄色和黑色在光耦合处短接后OK,其它不必修改,为了防止大电流,原来入机四组电源线合并为两组,接触器四个接点也通过电线合并为两组触点,
谢谢各位支接,特别是项目经理和超级版主.您们辛苦了!!!

作者: fxzl102    时间: 2008-6-13 22:39

楼主:恭喜你,我们也分享了不少经验!其实还有一种方法是不用换压缩机的,试过吗?380的压机也可直接改在220上用的!

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-6-13 22:48 编辑 ]
作者: 江东维修    时间: 2008-6-13 23:08     标题: 回复 15# 的帖子

怎么改?能分享一下吗?
作者: zhongzhf    时间: 2008-6-14 22:11

怎么样改?愿项目经理谈谈宝贵经验,让我们不懂的同志们学习学习!大家受益受益!洗耳恭听.

先谢谢!
作者: fxzl102    时间: 2008-6-14 23:43

具体接法我也有点不大记得了!那是二年前的事,一家成衣商场搬家,共4台三匹机,其中一台是380V的,新址也没有三相电,用户要求我想想办法.本来也想换机头,后因价钱问题,再加上太忙,就着手试改!原理和220压机一样,接法不变,但因为是三相机,3个绕组是一样的,要想电机能正常工作,必需要给第三个脚提供一个回路,这个回路当然不能就直接并在其中一脚了事,那样也只得两个绕组工作,压机是不能起动的,甚至会烧毁电机,大家知道,电容可以通交流,利用电容的特性,改变交流电的相位给第3个绕组提供一个电流回路,这样就可以正常工作了,那空调现在还在使用!电容好象是80--120u左右,有3相压机的朋友可以一试,按220的正常接法,再拿电容逐个并试,能起动的表示正确,只要掌握好时间,压机一般不会烧的!
作者: zhongzhf    时间: 2008-6-15 22:44

可否说具体点,最好画个简单扼要图,没有一定资深技师,很难理解您表达.
          疑惑1. "原理和220压机一样,接法不变"究竟是如何接法?
                   2."要想电机能正常工作,必需要给第三个脚提供一个回路"
上述所说的380V压缩机是用一个电容还是两个电容,如果是两个?哪么第一个容量又是多大?还有特别重要一点就是:改接后压缩机三相线电流和原来用三相电流相同吗?单相入线电流和普通220V压缩机入线电流基本上一样大吗?
如果经理能来个简图,再说说电流问题,我相信会加深我们的理解和信心!
恭侯经理回复!
谢谢!!!
作者: csbcsbcsb    时间: 2008-6-15 23:31

项目经理 是说三相电机改两相的改法吗。这个简单就不知道电流怎样。
作者: fxzl102    时间: 2008-6-15 23:40     标题: 回复 19# 的帖子

你能改好台机,我以为你可以睇得明!3匹220机头点接用多大电容应该清楚吧?
作者: hqbwx    时间: 2008-6-16 19:17

看了各位的精彩非常专业的发言,受益匪浅,谢谢了!
作者: 何氏家电维修行    时间: 2008-6-16 23:04

既是必换压机,太简单了嘛。如这都不会你别搞空调,好危险的哟。
作者: fxzl102    时间: 2008-6-17 00:13

敢问楼上:难道你一生下来就会修电器了?