标题:
请问1.5P海尔空调开机时室内机与室外机不同时启动吗?
[打印本页]
作者:
cmf29
时间:
2008-7-17 14:29
标题:
请问1.5P海尔空调开机时室内机与室外机不同时启动吗?
请问:
一台海尔1.5匹空调开机时,按了制冷键,室内机工作电源指示灯亮,室内机吹出自然风,就是运行指示灯不亮,外机也不工作,约过十分钟后,室内运行指示灯亮了外机才开始工作,室内冷气才来。为什么?请高手指点,谢谢.
{谢谢下面各位的回答。
这空调05年买的,应该不在保修了。
问:这种情况如果能制冷,将就用,需要特地请人来维修吗?}
[
本帖最后由 cmf29 于 2008-7-18 08:50 编辑
]
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-17 19:38
延时电路的作用
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-7-17 19:52
原帖由
韩智勇
于 2008-7-17 19:38 发表
延时电路的作用
延时电路有延时10分钟的吗?我还没遇到过哟!
cmf29 ,你的海尔空调有问题,是主控板微电脑时钟电路的问题,假如是在保修期内可以要求免费维修!
作者:
段素刚
时间:
2008-7-17 20:09
反应太迟钝查主板电路
作者:
969459985
时间:
2008-7-17 21:06
延时电路有问题。
作者:
少年
时间:
2008-7-18 00:20
标题:
回复 2# 的帖子
应该是延时电路中的时钟电路的问题 电阻阻值得变大拉 保修期的话 换内主板
作者:
王福坤
时间:
2008-7-18 06:45
应该是延时电路坏了。看供电是不是低了CPU的
作者:
cmf29
时间:
2008-7-18 08:53
谢谢楼上各位的分析!
作者:
jing371
时间:
2008-7-18 09:37
可能是CPU的时钟出了问题,用同频率的晶振代换一下。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0