我姐夫帮人家拆装了台空调.由于技术有限,没有注意到空调回气管断裂.用户也不知情,晚上开空调睡觉.说开了 一晚上都不制冷.叫我姐夫去看.于是叫上我,焊接好管道后自抽空灌F.几分钟就成负压了.完了冰堵.原因是在管道破裂后压缩机把空气压缩成了水流进了回气管.
处理方法:我把高低压关死.割开小管(高压管)接上冷库干燥剂(注意:大头对高压阀,小头对室内机).拆开干燥器取出干燥颗粒.用干净的卫生纸(要好的纸)塞在干燥器里面(要塞的很紧,可以用木锤锤紧).然后装好干燥器.接在高压输出管上.接好后,1.打开高压阀.从回气管灌F口排空.再打开低压阀.开机运行.待干燥器表面结满霜,收F.关机.拆开干燥器,取出卫生纸,你会发现,纸的表面有一层厚厚的霜.2把干燥器檫干.待干燥器升温到常温后,再往里面塞卫生纸.塞紧.再装.再排空.在运行.待干燥器结满霜.再取下.取出结霜的卫生纸.然后一直这样下去.根据水的多少定次数.怎么知道好没好呢? 我的办法是在操作时加液表一直都是连上的.当表针回到正常的压力时为好.你会惊奇的发现,当取出一部分水分后,表针就会升高点.当高压管表面结的是水不是霜,干燥器表面结的是霜时.你也会发现取出干燥器内的卫生纸.表面就没有霜层了,就可以将高压管焊回.接好.排空,让空调运行,再加F至正常值.0.45MP左右.
一切OK.
[