作者: liqiupeng888    时间: 2008-7-24 22:43     标题: 格力KF-26GW制冷效果差

一批格力空调2001年出厂的, 使用了四五年了吧, 现在出风口的温度只有20度   降不下去
压力, 电流正常 蒸发器也清洗过了。  请问是压缩机性能变差, 还是系统有问题, 有什么办法?
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-7-25 06:59

冷凝器散热效果是不是很差?低压压力多少?是不是缺氟?
作者: 韩智勇    时间: 2008-7-25 14:19

压缩机没启动吧?排水管有水流出吗?
作者: xiaoshongdh    时间: 2008-7-25 17:19

说得不详细,无法做出好的回答,最好看一下是不是蒸发器灰太多了
作者: 一德    时间: 2008-8-2 23:48

具体参数都没有
作者: 一德    时间: 2008-8-2 23:49

比如压机的排气压力呢?