标题:
空调漏水是怎么回事?
[打印本页]
作者:
宋小雨
时间:
2008-7-26 15:25
标题:
空调漏水是怎么回事?
一个壁挂式空调室内机漏水,检查接头无问题,但就是不断的滴水,这是怎么回事?
作者:
xici88
时间:
2008-7-26 15:29
标题:
---
水槽有裂缝,可以把室内机外壳拆下,用一次性杯子装水,倒入水槽,看哪里漏,,
顺便还要察看,室内机后背水槽,以及管道连接保温。。
作者:
hzeping
时间:
2008-7-26 15:39
很可能是出水管堵住了,打通就行了
作者:
xiaogu
时间:
2008-7-26 15:57
接修过一特殊故障,格力35w
,今年新装机,冬天没用
到夏天开机后,内机滴水,上门维修,先吹一下,不通.拆机检查,
原来是厂家的问题
装过机的都知道,空调滴水管是厂家原来就装好的,在铜管处
另一头有个头子是堵死的,但就是原接管的头子是死头,另一
头是通的.拧下换个位置,灌水试验,解决问题.收费60大洋
希望厂家多出点这样的机器,多找点这样的装机工
作者:
宋小雨
时间:
2008-7-26 16:16
观察半小时不滴水,水管流水通常,室温设为17度,当前室外温度为30度左右,是否与设定温度有关呢?
作者:
324019891
时间:
2008-7-26 18:55
水槽的保温好不好?
作者:
新月1678
时间:
2008-7-27 10:51
新装机与室内机安装平行度有关,当室内机左侧太低时出现漏水,可以调整高度后观察。
作者:
宋小雨
时间:
2008-7-28 22:30
此问题已解决,调整左侧变高,右侧稍低,格力23,26出水侧均在右,35的在左,7楼的师傅说的很对,谢谢了
作者:
电磁感应·
时间:
2008-7-28 22:50
基本持平的为好,少些操心就是