标题:
空调电气故障检修
[打印本页]
作者:
泡沫之夏
时间:
2008-8-26 21:01
标题:
空调电气故障检修
[例1]故障现象一台沙美牌KC-20整体式空调器不制冷。
分析与检修通电试机,轴流风机运转,压缩机不运转。打开空调器前边盖板,测量控制压缩机开关有220V交流电压输出,测压缩机过热过流保护器良好,测压缩机三个接线端线圈阻值,主绕组+副绕组阻值等于公用端绕组的阻值。再测压缩机启动电容无充放电过程,说明该电容损坏。换一个25μF、耐压400V电容,空调器故障排除。
[例2]故障现象一台迎燕牌KC-30D整体式空调器不制冷。
分析与检修通电试机,风机运转,压缩机不运转。打开空调器前板,测控制开关有220V交流电压输出,测量压缩机启动电容有充放电过程,测量压缩机线圈阻值正常,但测量温度控制器两个接线端子不通,说明温控器内部接点已损坏。换一个同型号温度控制器,空调器恢复制冷。
[例3]故障现象一台蓝波牌KC-18整体式空调器不制冷。
分析与检修通电试机,风机不运转,压缩机运转。打开空调器前板,测风机电容充放电良好,测风机线圈快慢阻值正常,但测控制开关有220V交流输入而没有输出,说明控制开关内部接点烧蚀。更换一个同型号控制开关,故障排除。
[例4]故障现象一台梦牌KC-20整体遥控式空调器不制冷。
分析与检修用遥控器开机,风机和压缩机均不运转。打开空调器前板外壳,发现电控板上的保险管已烧毁,压敏电阻已击穿。由于用户远离城区,采取的应急修理方法是:用尖嘴钳去掉压敏电阻,换上保险管。通电用遥控器试机,空调器恢复制冷。
[例5]故障现象一台月兔牌KC-20Y整体遥控式空调器不制冷。
分析与检修现场通电试机,空调器无电源显示,220V电源有交流电压输出。打开空调器前板,测电板上的压敏电阻良好,测试认定保险管已损坏。按从易到难的原则继续进行检查,当测量变压器副边线圈时,发现副边线圈短路。换一个3A保险管和同型号的变压器后,通电用遥控器试机,电源屏幕显示正常,空调器恢复制冷。
[例6]故障现象一台格力牌KFR-25GW/E分体式空调器不制冷。
分析与检修用遥控器开机,室内贯流风机和压缩机均不运转。打开室内机外壳,测量发现电控板上保险管已烧毁,压敏电阻击穿,变压器和整流管良好,由此说明故障原因是电源电压过高,把压敏电阻击穿。换一个3A保险管和一个型号为620NR-14D的压敏电阻后,空调器恢复制冷。
[例7]故障现象一台金松牌KF-25GW/Y811分体式空调器不制冷。
分析与检修用遥控器开机,室内风机和压缩机均不运转。卸下室内机外壳,测电控板上的保险管、压敏电阻良好,测变压器副边有交流输出,测整流电路有直流电压输出,测三端稳压块7812有+12V直流输出,但测量三端稳压块7805有输入而无输出,说明7805已损坏。更换7805后,空调器故障排除,恢复制冷。
[例8]故障现象一台三峰爱尔牌KFR-25GW分体式空调器不制冷。
分析与检修用遥控器开机,室内风机和室外压缩机均不运转。测电源插座有220V交流输出。打开室内机外壳,测量电控板上的保险管、压敏电阻、变压器、整流器均良好,测三端稳压块7812有+12V直流输出,测三端稳压块7805有+5V直流输出,但测量滤波电容C203时发现该电容已损坏。更换该电容后,空调器故障排除。
[例9]故障现象一台春兰牌KFR-20GW分体式空调器不制冷。
检修与检修用遥控器开机,室内风机运转,室外压缩机不运转。打开室外机外壳,测压缩机启动电容充放电过程良好,测压缩机三个接线端子线圈阻值,主绕组+副绕组阻值等于公用端阻值,说明室外机不启动故障点在室内。打开室内机外壳,测电控板上3A保险管良好,测压敏电阻SV良好,测变压器初级有220V交流输入,测变压器次级有13.5V、9V交流电压输出,测整流电路有直流输出,测三端稳压块7812有+12V直流输出,测三端稳压块7805有+5V直流输出。按顺序从易到难继续测量,测CPU(PD75028)芯片上控制压缩机的脚有高电平输出,但测反相器IC2的⑩脚无低电平信号输出,说明反相器损坏。换一块同型号的控制板后,空调器室外压缩机运转正常并恢复制冷。
[例10]故障现象一台京电牌KFR-35GW分体式空调器不制冷。
分析与检修用遥控器开机,室外压缩机运转,室内风机不运转。卸下室内风机外壳,测电控板上的保险管、压敏电阻良好,测变压器输入、输出正常,测整流和三端稳压块有直流输出,测风机电容有充放电过程,测风机线圈阻值正常。检查发现各插接件牢固,但开机时听不到继电器的“嗒、嗒”吸合声。拆开继电器外壳,发现继电器触点烧蚀。换一个同型号的继电器后,室内风机运转正常,并恢复制冷。
[例11]故障现象一台科龙牌KFR-50LW柜式空调器不制冷。
分析与检修通电设定制冷状态,室内风机和室外压缩机均不运转。打开室内机面板,测电控板上的保险管、压敏电阻良好,检查各插接件时,发现通往控制设定屏幕开关的插件上有水并锈蚀。把插件拔下用100W台灯烤10分钟,再用电扇吹10分钟,反复3~4次,然后,再用95%无水酒精清洗插件,10分钟后,将插件插牢固。通电试机,空调器屏幕显示良好,并恢复制冷。
[例12]故障现象一台东宝牌KFR-35GW/Y814分体式空调器不制冷。
分析与检修通电后用遥控器开机,室内机有电源指示并能接收遥控信号,但室内风机和室外压缩机均不运转,室内机上的黄色信号灯闪烁。打开室内机外壳,测电控板上的保险管、压敏电阻良好,测变压器初级有220V交流电压输入,次级有交流15V输出,测量整流管有直流输出,测三端稳压块7812有直流+12V输出,测三端稳压块7805有+5V直流输出,测控制板通往室外机控制线有输出信号。打开室外机外壳,测端子板没有信号过来,说明故障点在控制线中。把室内外控制线拆下拉出,发现过墙处因墙体加固,把3根信号线折断。把控制信号线用快热铬铁重新接好,然后,用塑料套管封好折线处,再用塑料绝缘胶布包扎好,重新装好控制线。通电试机,黄色故障灯闪烁消失,空调器恢复制冷。
[例13]故障现象一台三菱牌SRC325HENF1分体式空调器不制冷。
检修与检修通电试机,室内机有电源指示,但用遥控器开机时,遥控器发射不出信号,遥控器液晶显示缺字。用强制运行开关开机,室内风机和室外压缩机运转正常,制冷良好,说明故障在遥控器上。打开遥控器后盖,检测电池有电,检查电池的“+、-”极片触点良好,最后发现遥控器上的电路板和按键触点面导电胶片之间污物太多。用95%酒精清洗污物,3分钟后装好遥控器。经清洗后,遥控器发射信号良好,液晶显示屏缺字消失。用遥控器开机,空调器室内风机和室外压缩机运转正常,制冷良好。
[例14]故障现象一台同力牌KF-25GW一托二分体式空调器不制冷。
分析与检修用遥控器开机,室内风机运转,室外压缩机和风机不运转。检查遥控器按键操作正确。卸下室内机外壳,测量电控板各元件良好,各插接件牢固,测传感器阻值正常,测通往室外机连接线有电信号输出,说明室外机不运转与室内控制无关。打开室外机外壳,发现室外机控制板上的压敏电阻通路保险管烧毁。换一个同型号压敏电阻和保险管。通电用遥控器开机,空调器室外机恢复运转,故障排除。
[例15]故障现象一台大金牌R45EVIC分体式空调器移机后,不制冷。
分析与检修用遥控器开机,室内风机运转正常,3分钟后,室外压缩机启动,在室外压缩机启动的同时,漏电保护器跳闸,室内风机和压缩机同时停转。打开室外机,测风机、电机绝缘良好,没有漏电现象,测压缩机绝缘良好,检查电源控制线没有漏电现象。再次开机,重复上述故障,检查时发现漏电保护器安培数过小。换一个20A漏电保护器后用遥控器开机,空调器压缩机启动时跳闸现象消除,空调器制冷正常。
[例16]故障现象一台东宝牌KFR-80LW冷暖型落地式空调器,移机后不制冷。
分析与检修用手设定触摸屏幕开关,室内风机和室外压缩机都不运转,室内机显示板上的故障指示灯闪烁。打开室内机外板,测电控板上各元件良好,各插接件牢固,未发现故障点。打开室外机外壳,室外机控制板上的红色信号灯闪烁,经检查后认为可能相序出错。东宝牌KFR-80LMD831空调器压缩机采用广州万宝厂涡旋式压缩机(型号DH-47C2),电路上设有相序保护,压缩机不能反转。将三相电源中任意二相调换顺序验证,空调器不运转故障排除,室内外机故障灯闪烁消失,空调器恢复制冷。
[例17]故障现象一台格力牌RFD-7.5LWPK柜式空调器不制冷。
分析与检修通电用手触摸屏幕开关,设定制冷状态,室内风机和室外压缩机都不运转,控制屏幕显示“0”度。打开室内机磁力外板,测量电控板上的保险管、压敏电阻良好,各插接件牢固,未发现控制板有问题。继续检查后发现,室内感温头损坏。更换感温传感头后通电验证,空调器屏幕显示“0”度消失,空调器恢复制冷。
[例18]故障现象一台格力牌RFD-7.5LWPK柜式空调器不制冷。
分析与检修通电试机,用手触摸屏幕开关,设定制冷状态,室内风机和室外压缩机运转良好,1个小时后,室内风机和室外压缩机全停,控制屏幕显示“E1”。打开室内机磁力外板,测控制板上的各元件良好,插接件牢固,说明控制屏幕显示“E1”与室内控制板无关。打开室外机外壳,发现高压开关已断开,冷凝器已被泥土污物堵住。用压缩空气吹掉冷凝器上的污物后通电试机,空调器屏幕显示“E1”消失,并恢复制冷。
[例19]故障现象一台格力牌RFD7.5LWPK柜式空调器不制冷。
分析与检修通电触摸屏幕开关,设定制冷状态,室内风机不运转,室外压缩机运转,控制屏幕显示“E2”。打开室内机磁力外板,测电控板保险管、压敏电阻良好,变压器次级有交流输出,测风机线圈阻值正常,但测风机电容无充放电过程。更换风机电容后,空调器室内机运转正常,控制屏幕显示“E2”消失,空调器恢复制冷。
[例20]故障现象一台三菱牌PV-4YE5柜式空调器不制冷。
分析与检修通电试机,室内风机运转,室外压缩机及风机不运转。打开室外机侧面外板,测量压缩机上的三个接线端子线圈良好,测接线端子板有380V交流电压,但测交流接触器线圈不通,说明交流接触器线圈烧断,使交流接触器不能吸合。换一个同型号的接触器后通电试机,室外压缩机运转正常,但室外风机上风机运转而下风机不运转。测下风机电容无充放电过程。换一个6μF、耐压450V的电容后通电试机,上下风机运转正常,空调器恢复制冷。
[例21]故障现象一台三菱牌PSH-5G柜式空调器不制冷。
分析与检修现场通电试机,室内风机运转,室外压缩机不运转。打开室外机外板,测量发现电控板上的保险管、压敏电阻良好,变压器初级有220V交流电压输入,次级有23V交流电压输出,整流电路有直流输出,滤波电容470μF/50V电容良好,稳压管(DZ1)良好,而TR1调整管(NECB703)损坏。换一个接近NECB703电参数的三极管后通电试机,空调器故障排除,恢复制冷。
[例22]故障现象一台索华牌RF-12LWA柜式空调器不制冷。
分析与检修通电后打开液晶屏幕显示触摸开关,设定制冷状态,室内风机忽转忽停。测量漏电保护器下端380V交流电压正常。打开室内机外板,检查发现电控板上的保险管、压敏电阻和分压电阻良好,风机继电器良好,各元件无异常,而通往液晶显示屏的插接件已被烧蚀。用小什锦锉修好烧蚀处,再用95%的酒精清洗,然后把插接件插牢固。通电试机,空调器室内机忽转忽停故障排除,空调器恢复制冷。
作者:
禾口王
时间:
2008-8-26 21:23
标题:
我是学徒,多谢你的指导
我是学徒,多谢你的指导
作者:
杀手123456
时间:
2008-8-30 17:51
虽然以上故障都是平是维修工作中经常遇到.但是你的这种无私的精神让我很感动.值得我学习.我会永远支持你.遗憾我级别不够不能为你加分.不过我会一直挺你.忠心谢谢!!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0