Board logo

标题: 求助电度表得接法 [打印本页]

作者: 怀旧老爷车    时间: 2008-11-21 12:58     标题: 求助电度表得接法

三块单相电度表用在三相电路中的接法,很急的
作者: 梦随风飘    时间: 2008-11-21 13:09

三根相线分别进出三块电表的1.2端子。给三块电表的端子3分别接上零线.
作者: 皓月    时间: 2008-11-21 13:14

进线三条相线分别接三个电表,出线和接单相表一样接发法,零线分别接三个电表。
作者: 好丽友    时间: 2008-11-21 13:16

应该是三相电源的相线分别接三个电表的1端  ,零线接其电表的3端,再在电表的2端输出火线端,在电表的4端接出零线即可。
作者: fxzl102    时间: 2008-11-21 13:18

没错,按单相表的接法就行了,每相一表!
作者: 怀旧老爷车    时间: 2008-11-21 13:18

我是这样接的,可三块电表一直在慢慢走,不停得
作者: 怀旧老爷车    时间: 2008-11-21 13:20

零线接在3端,和接在4端有区别吗?
作者: 益斋    时间: 2008-11-21 13:23

原帖由 怀旧老爷车 于 2008-11-21 13:20 发表
零线接在3端,和接在4端有区别吗?
按理说,没有区别,但是最好是按要求接。
作者: 怀旧老爷车    时间: 2008-11-21 13:25

谢谢各位
作者: fxzl102    时间: 2008-11-21 13:36

没有区别!3,4脚是连在一起的,是计量线圈的回零点,供电安装总表箱时有的也只接一线!
作者: 13791043796    时间: 2008-11-21 13:37

原帖由 好丽友 于 2008-11-21 13:16 发表
应该是三相电源的相线分别接三个电表的1端  ,零线接其电表的3端,再在电表的2端输出火线端,在电表的4端接出零线即可。
这个最详细
作者: fxzl102    时间: 2008-11-21 13:48     标题: 回复 11# 的帖子

怀旧老爷车不是学徒,不一定要那么详细的,如果连单相都不会接,那就不要冒险了!还有说不定他是在考别人呢!
作者: 怀旧老爷车    时间: 2008-11-21 16:03

很久没有干过了,今天在一家新开的厂里帮忙,接了一电表箱,接好后发现,三只表一直在忙慢慢走,怀疑自己搞错了。
作者: 雾花    时间: 2008-12-4 14:42     标题: 回复 13# 的帖子

没有接负载也走?不会吧?
作者: 输记    时间: 2008-12-4 17:43

你的成绩骗回来的吗,怀疑中????????
作者: ning3322    时间: 2008-12-4 19:14

4楼的接法是正确的,这样,既可以为单相负载计量也可以为三相负载计量。
作者: 死不了88    时间: 2008-12-5 11:21

闻道有先后,术业有专攻。各位怎么那么计较所谓的积分高低呢。电表那咚咚的接法我还不知道呢。
作者: xiaobing123456    时间: 2008-12-5 11:34

这个还不简单,你买电表的时候问一下他怎么接就行了吗
作者: yyp1997    时间: 2008-12-16 12:59

一句话: 1.3进2.4出