标题:
冷机不开机用吹风吹一下就能开
[打印本页]
作者:
无闻
时间:
2008-11-27 21:03
标题:
冷机不开机用吹风吹一下就能开
今天修一组装机,55K8遥控,CPU,晶体,都试换了。复位,电压也 正常,就是开不了机,用吹风对到CPU电路吹一会就能开机,请问冷机检修要点在哪里?
作者:
杰兴
时间:
2008-11-27 21:15
把晶振两脚对地的磁片电容换掉,还不行就把电路板清洗一遍.
作者:
无闻
时间:
2008-11-27 21:17
谢谢,那两电容换了的,板也 洗了的!
作者:
雄华家电维修
时间:
2008-11-27 21:28
存储块换了吗,,,把按键断开呢
[
本帖最后由 雄华家电维修 于 2008-11-27 21:31 编辑
]
作者:
电deshize
时间:
2008-11-27 21:45
5V电压正常吗?
作者:
无闻
时间:
2008-11-27 21:51
5V正常,存储也 试了的
作者:
QQ346666765
时间:
2008-11-28 20:40
+5电容 看了吗?
作者:
彭志勇
时间:
2008-11-29 11:58
CPU附近的瓷片电容有坏的!
作者:
精於家電維修
时间:
2008-12-1 00:36
原帖由
杰兴
于 2008-11-27 21:15 发表
把晶振两脚对地的磁片电容换掉,还不行就把电路板清洗一遍.
支持
LZ若是换的拆机件何不试着再换个其他的呢
注意容量的大小
一般是18P
我上次换成了10000P的就不行~
作者:
comeon
时间:
2008-12-1 08:06
应该是CPU的问题,我上次也遇到过这样的问题, 把CPU 一换就好了。
作者:
无闻
时间:
2008-12-1 14:26
谢谢 朋友们的支持,我已经修好,采取代换式方法,代换到复位电路D703二极管后冷机开机就没有问题了,电压和标的相差只有零点二伏,请朋友们注意,二极管用表量没有问题,是性能不良!