标题:
温度低(5度左右)蒸发器结冰的应急方案
[打印本页]
作者:
铁登华
时间:
2008-12-18 22:23
标题:
温度低(5度左右)蒸发器结冰的应急方案
我们公司的除湿设备制冷机组是用10匹的,一到冬季(温度低于10度)就结冰。用了好多方法在蒸发器前面(设备进风口)加了加热丝也没用,我很头疼无赖之下我用板子把室外机周围围了起来,做临时保温棚把机组自身的冷凝温度保存下来再次 循环达到改变环境温度的目的,加热丝同时开启。室内蒸发器就不结冰了。
作者:
324019891
时间:
2008-12-19 14:20
把化霜电路的起点调高一点
作者:
志明家电
时间:
2008-12-19 20:06
是不是缺氟啊?或是控制电路有故障,使压缩机常时间运转。
作者:
铁登华
时间:
2008-12-19 23:11
没有化霜电路的,也不是缺氟。是环境温度的影响没什么好的办法。程序也是比较优化的。
作者:
adm007
时间:
2008-12-20 09:06
加大室内风蒸发器的通风量呢?会不会好点?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)