空气调节常用计算
序 | 名称 | 单位 | 计算公式 | 计算单位 |
1 | 总热量 QT | Kcal/h | QT=QS+QT 空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2) | QT—空气的总热量 QS—空气的显热量 QL—空气的潜热量 h1—空气的最初热焓 kJ/kg h2—空气的最终热焓 kJ/kg T1—空气的最初干球温度 ℃ T2—空气的最终干球温度 ℃ W1—空气的最初水份含量 kg/kg W2—空气的最终水份含量 kg/kg L—室内总送风量 CMH Q1—制冷量 KW △T1—冷冻水出入水温差 ℃ △T2—冷却水出入水温差 ℃ Q2—冷凝热量 KW EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW COP—制冷机组性能参数 A—100%负荷时单位能耗 KW/TR B—75%负荷时单位能耗 KW/TR C—50%负荷时单位能耗 KW/TR D—25%负荷时单位能耗 KW/TR N—制冷机组耗电功率 KW U—机组电压 KV COSφ—功率因数 0.85~0.92 N—房间换气次数 次/h V—房间体积 m3 Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃) ∝—空气比重(1.25kg/m3)@20℃ L1—风机风量 L/s H1—风机风压 mH2O V—水流速 m/s n1—风机效率 n2—传动效率 (直连时n2=1,皮带传动n2=0.9) L2—水流量(L/s) H2—水泵压头(mH2O) r—比重(水或所用液体) n3—水泵效率=0.7~0.85 n4—传动效率=0.9~1.0 a— 风管宽度 m b— 风管高度 m u— 风管风速 m/s V1—冷冻水量(L/s) V2—冷却水量(L/s) 注: 1大气压力=101.325 Kpa 水的气化潜热=2500 KJ/Kg 水的比热=1 kcal/kg·℃ 水的比重=1 kg/l TR+制冷量 |
2 | 显热量 QS | Kcal/h | 空气冷却: QS=Cp*∝*L*(T1-T2) | |
3 | 潜热量 QL | Kcal/h | 空气冷却: QL=600*∝*L*(W1-W2) | |
4 | 冷冻水量 V1 | L/s | V1= Q1/(4.187△T1) | |
5 | 冷却水量 V2 | L/s | V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR 其中Q2=Q1+N =TR*3.516+KW/TR*TR =(3.516+KW/TR)*TR | |
6 | 制冷效率 | — | EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW) COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW) | |
7 | 部分冷负荷性能 NPLV | KW/TR | NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D) | |
8 | 满载电流(三相) FLA | A | FLA=N/√3 UCOSφ | |
9 | 新风量 L | CMH | Lo=nV | |
10 | 送风量 L | CMH | 空气冷却: L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕 | |
11 | 风机功率 N1 | KW | N1=L1*H1/(102*n1*n2) | |
12 | 水泵功率 N2 | KW | N2= L2*H2*r/(102*n3*n4) | |
13 | 水管管径 D | mm | D=√4*1000L2/(π*v) | |
14 | 风管面积 F | m2 | F=a*b*L1/(1000u) |