作者: 409498563    时间: 2009-2-23 12:55     标题: 是毛细管的问题吗

今天盘的160L的冰柜,毛细管取2.5M,加氟后,2小时后温度达到-10,但是我发现最下面的三圈(连接到压缩机的),上霜不明显。
是毛细管长了吗??
作者: 409498563    时间: 2009-2-23 12:56

补充一下室温9摄氏度
作者: 刘殿元    时间: 2009-2-23 13:10

制冷剂加的不够,制冷剂加的过多,霜上到压缩机根部,制冷剂加的过少,上不满霜.
作者: 金凌电器    时间: 2009-2-23 13:10

k可用定压法检测毛细管长度  一般压力为1.2
作者: 金凌电器    时间: 2009-2-23 13:13

到这里看一下http://www.163dz.com/bbs/thread-175289-1-1.html
作者: 409498563    时间: 2009-2-23 16:48

把毛细管剪短到1.8M后正常了!!!谢谢大家的帮助!!
作者: 李君瑞    时间: 2009-2-24 08:20     标题: 回复 6# 的帖子

学习学习、、、、、、、、、、、、、
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-2-24 09:29

霜肯定是先结的更多(厚),后结的少(薄)。
作者: 网络天涯    时间: 2009-2-26 08:43

冷冻温度达到零下20度,就可以了,霜是有水分形成的。
作者: 324019891    时间: 2009-2-27 10:07

看来是毛细管长了啊,买的时候还要看一下内金的,最好用它原来的毛细管
作者: 任怀轩    时间: 2009-2-27 19:37