标题:
修小型中央空调记----
[打印本页]
作者:
天空海阔
时间:
2009-3-22 01:30
标题:
修小型中央空调记----
今天累的是够呛------修台30P空调,换压机
病因是交流接触器不良-----引起压机缺相烧坏
换压机时遇到----系统油很脏,
用氮气清洗,花了数小时,,同时换掉过滤器,抽空加雪种,OK
[
本帖最后由 天空海阔 于 2009-3-22 01:41 编辑
]
作者:
杨峰
时间:
2009-3-22 02:23
厉害啊。
作者:
xiaogu
时间:
2009-3-22 07:38
冷冻油变色压缩机肯定不好。可是象你说的这种空调是有缺相保护的。再查下,小心有后遗症
作者:
天空海阔
时间:
2009-3-22 09:21
回楼上,机器是有保护电路,但是的确是烧坏了线圈
谢谢提醒!
作者:
最佳搭档
时间:
2009-3-22 14:04
保护电路应该有问题,不然怎么会烧压机
作者:
saz308
时间:
2009-3-22 15:01
冷冻油变色压缩机肯定不好。(病因是交流接触器不良)
正确
作者:
5ok77810
时间:
2009-4-13 13:17
冷冻油变色压缩机肯定不好。可是象你说的这种空调是有缺相保护的
作者:
dro888
时间:
2009-4-13 13:27
楼主说的是接触器触点不好,接触器下桩是直接到压缩机的,上桩如果就缺相那才是保护有问题