标题:
这是怎么回事
[打印本页]
作者:
宋小雨
时间:
2009-4-4 23:37
标题:
这是怎么回事
一冰柜内漏,盘管后打压初次打压1.2个压力,半小时降了半个压力,没查出漏的地方,于是加压到1.5个压力。但观察很长时间,压力表指示不变,会不会是毛细管的节流作用引起的啊
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-4-5 09:25
说什么哦?毛细管节流引起什么了?
作者:
蓝天电器
时间:
2009-4-5 21:24
打压最好用氮气。
他的密度高不会随着空间温度变化而变化
空气就不行了冷热相差很大
作者:
韩智勇
时间:
2009-4-7 08:07
把高低压分开打,看看压力如何?
作者:
湖上居士
时间:
2009-4-7 08:15
正常情况!!!!!!!!!!!!
作者:
wnhyhs123
时间:
2009-4-7 09:38
把高低压分开打,看看压力如何?
作者:
kkbbss
时间:
2009-4-7 20:47
你是整机试压吗?是的话毛细管会出现这种情况,我上个月就有一次,1.7压进去一会就到1.6了,但到1.6后几天都没再降过
作者:
电deshize
时间:
2009-4-7 21:03
你用的是成型的压扁盘管,还是元管自己弯的?成型盘管的管壁比较薄,打压时有可能形成涨鼓,产生掉压的假故障。如果用元管基本上是不会出现假掉压的现象。
作者:
志恒电器
时间:
2009-4-7 21:09
正常情况。你整体打压的就是这样,高压端要经过过滤器之后才缓慢平压,固然你看见漏气的假相,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)