标题:
2匹美的柜机讨论
[打印本页]
作者:
163维修
时间:
2009-5-12 18:40
标题:
2匹美的柜机讨论
今修一台2匹机问题如下,开机制冷模式吹出来的是热风啊,查看外机后发现
四通伐吸合.以为问题找出来了,因为先前问过用户是否移过机.本以为是线
接错了谁知道线接都是对的.用表测内机主版上控制四通伐的继电器没火.
拔掉四通伐控制线后制冷正常.但是插上后四通伐控制线后就四通伐就又吸合
了啊.郁闷
麻烦163上制冷高手是否是主板有 问题 啊。
作者:
王昌京
时间:
2009-5-12 18:53
面板选择状态是否在制热状态、设定如果正确制冷状态出热风、控制板当然有故障,查继电器、推动元件等
作者:
163维修
时间:
2009-5-12 19:03
模式是对的。我也知道是继电器周围电路故障啊,但是拔掉四通伐控制线
单测继电器没火啊,一查上去后就有有220啊
作者:
163维修
时间:
2009-5-12 19:04
我就是搞不懂啊,为什么啊
作者:
李军辉
时间:
2009-5-12 19:14
看连接管内线路是否有鼠咬和挤破连线的地方
作者:
163维修
时间:
2009-5-12 19:38
信号线吗?
作者:
宏利家电
时间:
2009-5-12 21:19
支持5楼
查看是否有被老鼠咬破的地方
作者:
蓝天电器
时间:
2009-5-12 21:47
应该是有接错的地方
好好检查一下内机和外机连接线
作者:
雄华家电维修
时间:
2009-5-12 21:57
我见过这种问题,是四通阀线圈磨破了漏电,换个线圈就好了。
出现这种问题可以先断开四通阀制冷,等到了冬天再去修制热。
作者:
163维修
时间:
2009-5-12 22:33
我现在还就是用的楼上的方法啊,线绝对是对的检查了好几遍啊.老鼠咬线可能
也应该不打吧.
作者:
SSZZLL
时间:
2009-5-12 22:43
如接线正确的话,把室内到室外的四通阀线两头拆掉,重拖一根线试一下就可以判断是否是线的原因了。
作者:
163维修
时间:
2009-5-12 22:52
感谢啊.修复会给大家一个回复的.
作者:
heyue1976
时间:
2009-5-13 01:26
一点看法,我遇到安装人员把原来的接零线和相线的对调,这样就变成你说的那样,
作者:
王桂山
时间:
2009-5-13 02:08
你可以看看继电器是否有问题
作者:
陈玉锋
时间:
2009-5-13 08:21
标题:
回复 1# 的帖子
面板选择状态是否在制热状态、设定如果正确制冷状态出热风,连接线绝缘不好你量下阻止,
作者:
163维修
时间:
2009-5-13 21:15
继电器有问题只有可能是不吸合啊,线绝对是对的我开始也以为是别人线
接错了啊,我已经申请了版啊换了以后在看看.
作者:
CHUANDAO
时间:
2009-5-13 21:49
标题:
回复 10# 的帖子
你把用户的零线和火线调换一下再测一下四通伐的继电器就有火了,这样就好查了。
作者:
ygptr
时间:
2009-5-14 21:50
应该是有接错的地方,好好检查一下内机和外机连接线
作者:
丁申杨
时间:
2009-5-15 14:29
我认为也是:“应该是有接错的地方,好好检查一下内机和外机连接线”。。
作者:
lijianxin555
时间:
2009-5-15 15:58
原来的接零线和相线的对调,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)