标题:
格兰仕120LW空调脏堵维修历程
[打印本页]
作者:
中意家电维修
时间:
2009-5-18 20:17
标题:
格兰仕120LW空调脏堵维修历程
一台格兰仕120LW空调工作几分钟后外机停机内机正常,打开外机上盖检查故障代码灯发现1,3指示灯亮.说明出现高压保护,观察低压端压力始终为0.1MP,关掉高低端阀门后10分钟低压上升了0.2MP,说明室内机高压分流管阻塞。焊开伞状分流管发现10根细管全堵死。询问主户此机多次移机.管道曾断过又接上。只好把10根分流管用钢丝通透清洗,用淡气冲洗管路,把外机氟气全部放掉彻底清除后机器恢复正常。
作者:
邓柏浩
时间:
2009-5-18 20:30
高手,学习了....
作者:
水月清风
时间:
2009-5-18 21:24
学习学习长进知识......
作者:
龙之音
时间:
2009-5-19 10:56
表述能力如技术能力一样好,更能提高帖子质量。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0