Board logo

标题: 这台空调制冷慢 [打印本页]

作者: lxmlxm    时间: 2009-5-23 13:37     标题: 这台空调制冷慢

接一别人返修空调(刚修过)制冷慢,以为是工艺掌握不好造成制冷不好,没有冷凝水流出。我把F22全放,抽真空加f22只是比原来强一点,没太阳时有少量冷凝水流出,现在低压是5个压都正常,过滤网、冷凝器都清洗了 ,还是原状,请问师傅们这是什么原因
作者: 曾二娃    时间: 2009-5-23 14:22     标题: 回复1号帖

检查空调电流正常吗,过滤器代换,在有就是压缩机了.
作者: 王大千    时间: 2009-5-23 15:13

你要是按量加的话,就是有鬼,低压压力正常,除非你加的f22太少,压缩机效率低。
作者: ylc188    时间: 2009-5-23 16:07

应该是压机性能差,看看主机进出管有没有结水珠.如果有水珠的空调效果不会差的.
作者: WD40    时间: 2009-5-23 16:12

焊开压缩机高低侧管,通电就能判断是否压缩机效率低。
作者: 靖哥    时间: 2009-5-23 16:20

我也遇到过这样的问题,更换压缩机后就正常了!
作者: 想家了    时间: 2009-5-23 20:25

压缩机效率低了  看来要换机头
作者: SSZZLL    时间: 2009-5-24 19:43

制冷状态,在室外机接线处把四通阀线接在压缩机的接线柱上,设置是制冷,实际是制热,测一下高压压力是否能达到18~20公斤,如达不到说明压缩机效率低。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0