标题:
毛细管问题,
[打印本页]
作者:
pcwt
时间:
2009-6-13 11:11
标题:
毛细管问题,
给星星301冰柜盘管。用原机毛细管,加氟后制冷效果差,{侧毛细管压力在1-1.2M之间}还清高手分析分析
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-6-13 14:39
肯定是别的问题,原机毛细管还去测压?没事干?
作者:
宏达家电中兴
时间:
2009-6-13 15:01
是不是管子没盘够哦?
作者:
ZHILENGGAOSHOU
时间:
2009-6-13 15:26
7--8圈..................
作者:
324019891
时间:
2009-6-13 20:32
还有散热怎么样啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
假黑马
时间:
2009-6-13 21:56
“7--8圈”是多少米,压缩机老化了吧!
作者:
志勇维修
时间:
2009-6-13 22:08
工作状态高压在1.2MP,高压偏低,是压缩机排气差。
作者:
田西强
时间:
2009-6-14 13:47
7一8圈可以了,用原机毛细管应该没问题,开两小时后停机,弟二天开机就正常了。