作者: 田圣阳    时间: 2009-7-2 11:30     标题: 空调压缩机热保护

大家都帮我看看拉。空调压缩机热保护,刚开机时电流正常,运转10几分钟后就开始慢慢的往上爬!!直到10几安就热保护了,都有哪些原因引起的啊,谢谢指教。恭候大家,我的QQ是451876790
作者: 叶阿雄    时间: 2009-7-2 12:31

有可能是散热不好看看内外机是否脏
作者: xiaogu    时间: 2009-7-2 12:33

堵了堵了堵了
作者: 韦信梨    时间: 2009-7-2 12:41

压缩机里油少了,或者就是压缩机本身问题,祝你好运。
作者: 田圣阳    时间: 2009-7-2 18:19

板子不脏    油我也加过了,
作者: 田圣阳    时间: 2009-7-2 18:19     标题: 回复 3# 的帖子

你说是堵了,那应该怎么搞啊???????????
作者: 江苏李    时间: 2009-7-2 20:04     标题: 回复 1# 的帖子

压机保护的原因有制冷剂不足,外风机转速不够,外机冷凝器太脏,电源电压不稳等,毛细管或过滤器堵等,总之要仔细检查才能修复
作者: 田西强    时间: 2009-7-2 20:53

应该是管路堵了。
作者: 卜顺心    时间: 2009-7-2 21:17

压缩机吧前两天遇到一台同故障的换完好了