作者: 清凉小子    时间: 2009-7-18 07:58     标题: 冰柜求救啊

我刚换过压机的,现在的现象是冷藏室有点结冰,冷冻室不结冰,回气管不怎么凉。请问是管路漏了还是冰赌,脏堵啊?
作者: 捷诚    时间: 2009-7-18 08:20     标题: 回复 1# 的帖子

你能确认压机回气管和工艺管没接错吗?氟多了没有?能看到高压是多少吗?
作者: 新乐电器服务    时间: 2009-7-18 08:26     标题: 回复 2# 的帖子

我想请教2楼,冰箱压缩机的工艺管和回气管有什么区别吗,接错了有什么后果。
作者: 新乐电器服务    时间: 2009-7-18 08:30     标题: 回复 1# 的帖子

首先要确定你换地压缩机是否和原机是一样的。二,正常工作的时候表压是多少。你要把问题讲清楚才好帮你分析是什么原因。
作者: 陈玉锋    时间: 2009-7-18 09:02     标题: 回复 1# 的帖子

你那是什么系统 单的还是双的
作者: 田西强    时间: 2009-7-18 09:24

有的毛细管出口在冷藏室,就说明沸没有加足,但还要看压力是多少,冷凝器发热量大小等才能确定是那里问题。
作者: 姚胜    时间: 2009-7-18 09:59

压机是不是同型号的啊,如果不是那得调整毛细管.
作者: 清凉小子    时间: 2009-7-18 11:43

这台冰柜是我换的压机,换压机我加冷媒时低压运转的压力是0.04,回气管运行半小时时接露。
作者: 田西强    时间: 2009-7-18 20:25

回气管结露说明沸已加好了。
作者: 田西强    时间: 2009-7-18 20:25

回气管结露说明沸已加好了。