刚遇到的问题,美的48柜机工作10分钟左右压机热保护
[打印本页]
作者:
晓晨电器
时间:
2009-7-19 12:19
标题:
刚遇到的问题,美的48柜机工作10分钟左右压机热保护
美的48柜机工作10分钟压机热保护,空调没有修过,家庭使用大概10年了,工作电压电流基本正常,也很稳定,白天开机大概能工作10分钟,晚上基本能正常工作但有时还是有热保护的现象,回管的也能结露,但是压机温度过高,手基本不能摸。压力还没有量过。请教高手问题出在哪里?
作者:
xiaogu
时间:
2009-7-19 12:23
粗判为电压过低造成的电流过高,然后就是缺氟,再然后就是电容老化。再然后就是压机老化
作者:
cnhbbd
时间:
2009-7-19 12:40
空调外机脏,清洗。或者压机电容坏
作者:
云在飘
时间:
2009-7-19 14:52
同意楼上的观点!清洗外机!