Board logo

标题: 盘管问题 [打印本页]

作者: zqxl.pwq    时间: 2009-8-21 20:55     标题: 盘管问题

一台200升左右冰柜,盘管子15米左右六圈管,毛细管2.5米,原机有一风扇散热,加种R12  0.8MPa,回气管有霜起,过滤器比较热,温度降不下来.还要怎样才可解决问题!谢了!
作者: 志勇维修    时间: 2009-8-21 21:36

过滤器太热,散热不良,清洗冷凝器,风扇转速是否正常,氟偏多。
作者: 马甲A    时间: 2009-8-22 11:21

现在没风扇了吗???????
作者: 徐杨    时间: 2009-8-22 11:32

F多拉!放掉一点
作者: 李军华    时间: 2009-8-22 11:33

毛细管太长
作者: 田西强    时间: 2009-8-22 12:02

氟偏多!
作者: 台笃军    时间: 2009-8-22 21:06

我有三点建议;
               1铜管太少,最好还要加两圈
               2毛细管偏长两米就可以了
               3氟太多,冬天加到0.4MP,夏天加到0.5MP让压缩机连续工作俩个小时,以霜满,粘手,回气管的霜距压缩机10-15CM为宜  
               4注意脏堵和脏堵
作者: 龙之音    时间: 2009-8-23 17:12

赞成7#建议,支持!!!!
作者: 任怀轩    时间: 2009-8-28 10:34

1铜管太少,最好还要加两圈
               2毛细管偏长两米就可以了
作者: 张庆福    时间: 2009-11-29 16:24

7楼说的太好了
作者: 邹光华    时间: 2009-12-3 14:42

0.8MPA的压力~~氟利昂明显过多~~尝试着放掉一点试试看~




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0