Board logo

标题: 2匹格力空求助,压缩老是过热 [打印本页]

作者: DELL    时间: 2009-8-22 02:12     标题: 2匹格力空求助,压缩老是过热

现搞了一台2匹格力空柜机《毛细管有柜机》用30分钟压缩机就过热停了但风扇还有远转,柜机出就2条线。没有信号线。主机洗过。柜机也洗过。我想线路上没什么问题地。但是还老是过热压缩机。哪个师傅有什么高招,我在感谢了
作者: xiaoshongdh    时间: 2009-8-22 02:24

外风机转速够吗,把压机电容也换了试一下
作者: fxzl102    时间: 2009-8-22 02:53

检查过载,风机电容,继续彻底清洗外机!不行就只有换压机!
作者: 美丽尖    时间: 2009-8-22 05:44

制冷效果好吗。高低压力正常吗。是否系统内有堵。
作者: 威力维修    时间: 2009-8-22 07:45

少充点制冷剂看行不,如果不行就是压缩机和附件问题,如果可以使用时间长,说明是外机散热不良.
作者: dro888    时间: 2009-8-22 07:48

在过滤器处进口处接一高压表,如压力超过17KG,表明外机散热器散热不好,可能原因有外机散热器脏,或外机散热器管内壁有油垢清洗管路
作者: 田西强    时间: 2009-8-22 08:48

沸过量不?风机转速正常吗?有堵的现象吗?这些都会引起压机过载的!
作者: 马甲A    时间: 2009-8-22 11:18

也许压缩机坏了吧
作者: 好客    时间: 2009-8-22 21:42

就是压缩机坏了,砸间有轻微短了
作者: DELL    时间: 2009-8-22 23:17

我想有可能是堵。想减点毛细官。但是制冷还是可以地,洗过了。风扇也可以哦。散风也正常。电容我想还不太可能但是还是换了。不行。压缩机坏有什么为法区别
作者: 王昌京    时间: 2009-8-22 23:30

电流情况怎么个现象?
作者: yhj    时间: 2009-8-23 00:38

再用个2P的空调给外机散热吧
作者: ytfdxr    时间: 2009-8-23 13:33

压缩机电容,风机电容
作者: 韩智勇    时间: 2009-8-23 17:33

卡一下电流,再有就是测低压压力看多少。
作者: 电器迷    时间: 2009-8-23 22:50

压缩机没有坏,继续加雪种,回气管有凉就不跳了
作者: 梅峰峰    时间: 2009-8-25 22:17

电流大不大,代换电容试试,不行放掉一点F,
作者: 黄金胜    时间: 2009-8-27 22:24

系统是否堵了!
作者: sgshenyong    时间: 2009-8-28 10:40

1# DELL
  电流是多少?外机没有清洗干净。
作者: XID2006    时间: 2009-8-28 17:34

你的使用电压正常不?电压低于195V基本上会如你所述.电压太高也不行.
作者: zt1141    时间: 2009-8-28 21:56

我觉得你应该看看正常运行和故障时的电流和电压,看看有什么规律和不同之处,针对这些情况由坛子里的高手好帮你进一步分析和探讨!
作者: 黄洪辉    时间: 2009-8-28 23:31

电流多大?开机低压压力多大?
作者: fxshing    时间: 2009-8-29 01:30

多数压机的问题   我修过几台这样的机子都是换压机才能解决
作者: 叶阿雄    时间: 2009-8-29 19:02

电压怎么样
作者: 宏利家电    时间: 2009-8-29 19:32

电压是多少,运行电流正常么,压力正常吗?如果电压,电流,压力都正常。建议直接换压机
作者: 蓝云白天    时间: 2009-8-29 20:48

如果电压,电流,压力都正常。建议直接换压机
作者: 黄洪辉    时间: 2009-8-29 23:14






欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0