冷库有一排管子没霜
[打印本页]
作者:
阎斌
时间:
2009-9-6 10:49
标题:
冷库有一排管子没霜
有一小冷库,22的氟,零下10度时低压0.05,零下18度时0.02,几个月之前加过氟,一直正常,就这几天后边一排管子没霜了,是缺氟吗。
作者:
雪花354772136
时间:
2009-9-6 21:09
应该是缺氟了,零下10度时低压应该是0.15左右,零下18度时应该是0.1,如果压力太低,虽然可以拉到设定温度,但是运转时间长,你再查查看。