Board logo

标题: 是否是四通阀的故障 [打印本页]

作者: 张朝阳    时间: 2009-11-10 20:00     标题: 是否是四通阀的故障

一空调外机在制热的时候有滋滋声,压机保护,是否是四通阀的故障?
作者: 林春宇    时间: 2009-11-10 20:02

高压管温度怎么样啊,要是压机的高压管热的话,压机正常,要是进室内的管温度地的话就有可能是四通伐串气
作者: 张朝阳    时间: 2009-11-10 20:07

粗管热,细管不太热。
作者: dzdqzd    时间: 2009-11-10 20:51

问题说得太简单,不好判断,从"粗管热,细管不太热"来看,四通阀问题不大,是不是氟过多或单向阀有问题
作者: zsjosh    时间: 2009-11-10 21:13

多大的空调?是过热保护还是过压保护?有滋滋声一般是四通阀串气或压缩机阀片坏,可通过摸四通阀两侧铜管温度,如果温度都很高则为四通阀串气
作者: 张朝阳    时间: 2009-11-13 12:44

本帖最后由 张朝阳 于 2009-11-13 12:45 编辑

两匹的空调,过热保护。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0