作者: 小杰维修    时间: 2009-11-25 00:14     标题: 求解:连烧十几只振动电机!

昨天一水泥砖厂客户来反映:这一两个月来在同-部位连烧了十几只1.5kw和2.2kw振动电机.损失好大.我前去检查了一下.它由三台偏心轮振动电机来振压水泥砂浆成砖形.控制是简单的交流接触器开停.每次工作半分钟就停机.同隔三分钟后又开机.我钳了这三台电机的工作电流才1.8a属轻负载运行.电压390v.但l从安装至今已烧了十几台电机.三台电机呈品字形安放.这三台电机主要烧其中左右两台.顶上台极小烧过.,厂家也换过控制箱也无效.我拆开烧了的三台电机发现.电机全是一相击穿坏.如果不仔细寻找根本发现不了烧毁处.因为绕组都看起来保持完好.我绕好了-台装上也只能工作一天又烧了!我找不出原因.请大家帮我看看.这台砖机共十台电机但就这两台常坏.厂家也找不出问题就不管了.在别的地方有一部同样的砖机却没有这现象.
作者: 海军电器修理    时间: 2009-11-25 00:22

本帖最后由 海军电器修理 于 2009-11-25 00:25 编辑

你先问一下厂家其他的有没有发生这种故障,是否厂家的动力配置有问题?是否可以加大马力?

按照线圈的烧法 缺相的可能性最大,还是要找 380输入的线路有没有问题???
作者: WHC5532    时间: 2009-11-25 00:56

2楼说的有道理!同意。
作者: xiaogu    时间: 2009-11-25 06:47

不同意二楼意见,缺相烧毁的电机是一相绕组像新的。两相烧毁。楼主说的是一相击穿损坏。估计是震动导致的单相击穿,或进水导致单相击穿,有雾气或水滴(电机修理术语叫炸)后者居多
作者: 天涯浪子    时间: 2009-11-25 08:13

不同意二楼意见,缺相烧毁的电机是一相绕组像新的。两相烧毁。楼主说的是一相击穿损坏。估计是震动导致的单相击穿,或进水导致单相击穿,有雾气或水滴(电机修理术语叫炸)后者居多
xiaogu 发表于 2009-11-25 06:47 AM
  很有道理!

调整偏心块。
作者: 梦李子    时间: 2009-11-25 08:31

不同意二楼意见,缺相烧毁的电机是一相绕组像新的。两相烧毁。楼主说的是一相击穿损坏。估计是震动导致的单相击穿,或进水导致单相击穿,有雾气或水滴(电机修理术语叫炸)后者居多
xiaogu 发表于 2009-11-25 06:47
赞成!
       还有一个厂家生产质量问题(铁心、转子),电机的谐波电压对危害线圈绝缘影响最大
作者: 小泷    时间: 2009-11-25 08:57

还没搞过那么大的电机!先来学习了
作者: 精诚电子zxj    时间: 2009-11-25 09:09

是不是负荷太大,要不工人搞恶作剧!
作者: 小杰维修    时间: 2009-11-25 22:12

今天我又去安装了两台振动电机,我观察了砖机.在砖模上它只装一台振机底板下有一台顶上一台;我估计电动机有可能是震动太大才把线圈的绝缘纸震裂开击穿,4楼的说法有道理!针对这想法我采用加厚绝缘纸另外又弄到-瓶加硬的1033绝缘漆!同时要求工人操作时减少这台电机的运行时长.另说明-下:常坏的那台电机就用螺钉固定在砖机模子的侧面.开机时砖模振动不大.但手摸电机却感到震动很大.大家设想-下:在坚硬的水泥地板上装台振动电机.开它半小时.会有什么结果?
作者: 裕韵家电    时间: 2009-11-25 22:22

还没搞过那么大的电机!先来学习了
小泷 发表于 2009-11-25 08:57
1.5kw和2.2kw振动电机也叫大电机
作者: 精诚电子zxj    时间: 2009-11-26 11:54

震动电机要求高啊。壳体,间隙,及轴承等等电流。是不是电机不合格啊??
作者: 川l36830    时间: 2009-11-26 12:16

缺相的可能性最大,还是要找 380输入的线路有没有问题???
作者: sdjd    时间: 2009-11-26 20:39

一般4KW以上电机是三角接线法,缺相烧两组线圈.4KW以下是星型接线法,缺相烧一组.
作者: 佐旺    时间: 2009-11-26 21:05

先加固震动器螺丝,如再烧电机就在修电机时,在原圈数的基础上加两圈,然后紧固,加绝漆,看看校果如何。
作者: 李东东    时间: 2009-11-26 21:19

查查工作各相电流是否平衡,是否符合规定值,原因不久出来了。
作者: 美丽尖    时间: 2009-11-26 21:32

按理论分析,不管是震动电机还是普通电机只要供电正常,且电机不超额定电流。三相电机是可以长期运行的。分析可能供电的电缆线有接触不良的地方。是通时断。最好换新一试。
作者: 电deshize    时间: 2009-11-27 21:42

可能是震动器与机座没有可靠固定。
作者: 修理巴巴    时间: 2009-12-12 19:23

接触不良…
作者: yangyuan6807    时间: 2009-12-15 20:07

用的是三只接触器吗,若是检查一下接触器缺相的可能,像这种是不是转子有问题,在绕的过程中绝缘没做好主要是绝缘纸的厚度和绝缘漆的强度,要烤干。它的工作环境特殊,要求就高,
作者: yangyuan6807    时间: 2009-12-15 20:08

用的是三只接触器吗,若是检查一下接触器缺相的可能,像这种是不是转子有问题,在绕的过程中绝缘没做好主要是绝缘纸的厚度和绝缘漆的强度,要烤干。它的工作环境特殊,要求就高,
作者: 王广兴    时间: 2010-3-15 16:04

估计损坏的原因有三:1,电机进水。2,过于频繁启动。3接触不良。
作者: 大眼佳    时间: 2010-4-3 01:42

13楼的说法有误,应角形烧一组,星形烧两组。
作者: 阿红    时间: 2010-4-7 20:23

这种现象我遇过,是电源有问题
作者: 张培    时间: 2010-4-7 20:40

可能电机质量,不良侵溙使线啳松散振动摩搽绝缘埙坏导致击穿
作者: jsswt    时间: 2010-4-8 01:12

1是电机质量问题,2是过载了。3是检查线路。对比其它启动运行电流看看。工作时间可能也重要。