作者: huanggang291    时间: 2009-12-11 10:30     标题: 格力KFR-32壁挂制热效果差,拜谢求助。

格力KFR-32壁挂制热效果差,室外蒸发器都是霜。风扇不转。代换室内管温传感器故障依旧,望高手师傅指点在此拜谢。


作者: awp    时间: 2009-12-11 11:53

你看是不是电容坏了
作者: 萧晓峰    时间: 2009-12-11 11:57

说详细一点,是室外还是室内风机不转。如果是室外,检查风机供电是否有220V.
作者: cqgg-123    时间: 2009-12-11 12:23

检查风机供电和电容好坏
作者: huanggang291    时间: 2009-12-11 17:18

室外风机刚开始有电,一分钟左右就没有供电了。
作者: huanggang291    时间: 2009-12-11 17:44

我感觉还是管温传感器有故障,原机感温头是20K的,店里没有,就用了5K的,问题可能就出在这里。我明天再去试试,告示告诉大家。
作者: 老五家电    时间: 2009-12-11 19:11

压机转,应该是缺F了
作者: 老五家电    时间: 2009-12-11 19:12

有的挂机也有电辅热,查查看
作者: 威力维修    时间: 2009-12-11 19:51

我遇到过这种情况的就是管温传感器变质引起的
作者: 修理巴巴    时间: 2009-12-11 20:49

一般都是管温,和传感器的问题
作者: 友谊电子    时间: 2009-12-11 21:26

检查风机供电和电容好坏
作者: baisuo    时间: 2009-12-12 07:50

室外风机应该是转的,不转室外机结霜,制热效果不好。查看风机为什么不转。
作者: zyd    时间: 2009-12-12 07:58

应该是室外传感器不良
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-12 08:01

更换原型号室外传感器,在检查自动化霜电路,自动化霜时室外机风扇不转。根据你描述的现象应该是自动化霜时电磁阀未断电,风扇断电了,应该同时断电的。
作者: 张庆福    时间: 2009-12-12 16:09

看看室外机是否有管温传感器。是否变质,如无查室内两个传感器。
作者: zhchunlin030    时间: 2009-12-13 09:20

这样的情况应该查室内,可能内管温传感器变质,检测管温过高而发指令停转外风机.但这一般都有个过程,不会一分钟就这样子,测一下压力看看,会不会氟加太多了.
作者: hwzl.    时间: 2009-12-13 09:35

检查内外机220V电源线是否反向
作者: huanggang291    时间: 2009-12-13 14:18

九楼的师傅说的对,就是管温传感器坏了,换新的20K就OK了。仅供同行参考。
作者: 崇阳    时间: 2009-12-13 14:32

20K的不能用5K的用、  那故障我也修过、、、、
作者: hmq1    时间: 2009-12-13 16:47

刚开机时测高压压力,若能达到20公斤左右的压力说明不缺F。
是保护了,换个原型号的温度传感器吧
作者: 忠诚卫士    时间: 2009-12-13 22:55

室内滤网干净的话换上20k的管温应该没问题
作者: 文明电器    时间: 2009-12-13 23:11

替换管包一试,有意想不到的收获 !