Board logo

标题: 新科空调制热效果差 [打印本页]

作者: liubin    时间: 2010-1-6 23:17     标题: 新科空调制热效果差

一台新科空调连接的粗铜是热的而室内机没有什么热气,压力已经到1。8MPA请各位帮帮忙是什么原因
作者: 荒野无灯    时间: 2010-1-6 23:28

“压力已经到1.8MPa”是压力不够的原因,制热时应该在22~27公斤左右。不缺氟的话是压机问题。
作者: cqgg-123    时间: 2010-1-7 07:30

同意楼上说的
作者: 周天金    时间: 2010-1-7 08:09

同意楼上说的 。
作者: 杨洪亮    时间: 2010-1-7 08:48

系统内有空气.四通阀串气.压机.蒸发气脏
作者: liubin    时间: 2010-1-7 10:48

“压力已经到1.8MPa时应该有点热气的,不会是只有风,大家说说会不会是用的药水不对,因为有两台加了药水都是这种现象
作者: liubin    时间: 2010-1-7 10:50

如果药水加错了会是什么现象
作者: 5ok77810    时间: 2010-1-7 16:09

压机问题。
作者: 林春宇    时间: 2010-1-7 17:34

内机过滤网脏了吧。
作者: 江东维修    时间: 2010-1-7 18:12

制冷剂我认为是没问题。压机也没问题。问题只能是在管路上。至于是哪个部位,我无法根据你说的情况给你说清。
作者: 荒野无灯    时间: 2010-1-7 18:17

氟利昂有假的,我都碰到过,自己也可以判定一下是什么雪种。
作者: 思思刘    时间: 2010-1-7 20:25

如果电流不到额定值还可以在加点
作者: SSZZLL    时间: 2010-1-8 22:02

如室外温度低于-5度,对于没有辅助电加热的空调来说,制热就没有什么效果了。高压能达到1.8MP,我个人认为四通阀串气的可能性比较大。
作者: liubin    时间: 2010-1-10 20:40

今天空调终于修好了,我将药水全部放了,用电子称定量加液就好了。冬天加药水最好能定量加,免去不必要的麻烦,谢谢各位的跟贴。
作者: liubin    时间: 2010-1-10 20:42

今天空调终于修好了,我将药水全部放了,用电子称定量加液就好了。冬天加药水最好能定量加,免去不必要的麻烦,谢谢各位的跟贴。
作者: 徐明智康定    时间: 2010-1-11 12:52

15# liubin 那你定量加药水后,高压压力是多少啊?
作者: liubin    时间: 2010-1-11 14:17

高压只有13公斤
作者: 星星点灯    时间: 2010-1-12 10:46

顶一下楼上的
作者: 殷建东    时间: 2010-1-12 12:01

说制热不好,你也应该把环境温度告诉给大家啊,房间的条件怎样?
作者: 精於家電維修    时间: 2010-1-14 20:02

先检测四通阀电磁线圈看是否完好
再则检查四通阀看是否串气
最后检查压机~




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0