Board logo

标题: 求助四通阀不间断频繁切换 [打印本页]

作者: 忠情    时间: 2010-1-18 19:59     标题: 求助四通阀不间断频繁切换

本帖最后由 忠情 于 2010-1-19 19:27 编辑

有一台1.5匹美的空调,近日开机制热时出现四通阀不间断频繁切换,请指点故障原因和故障点以及解决办法,谢谢.

(谢谢各位的帮助,原因是四通阀线圈接线松动,问题已经解决.)
作者: 春天阳光家维    时间: 2010-1-18 20:09

外机管路温度探头传感器查一下。
作者: 荒野无灯    时间: 2010-1-18 20:15

制热时控制四通阀的继电器触头接触不好,换此继电器。
作者: SSZZLL    时间: 2010-1-18 20:23

检查室外化霜传感器是否正常?如正常检查控制四通阀的继电器线圈上12V电压,如12V电压时有时无就要往前查控制电路,继电器触点分离不好也会出现此现象。
作者: 张树生    时间: 2010-1-18 21:14

4#说的有道理.   
作者: xici88    时间: 2010-1-18 23:17

除了4楼的,还有就是内外链接线路有没有问题
四通阀的继电器线圈有没有问题




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0