标题:
请教:关于除湿机维修问题
今天接修一台川井牌202除湿机,现象是电路和压机能正常工作,高压侧发热烫手,冷凝器效果不好,工作一天,接水盒无水,机器震动较大,出风口温度较高,估计原来的维修人员加注R22过多,重新加注R22(压机上注明是R22),当回气压力在0.05M时,冷凝靠近毛细管处开始结霜,继续加注R22,当压力升至0.1M时,冷凝器有四根管结霜,0.3M时三分之一结霜,请问该机的回气压力应该多大?结霜是否正常?谢谢各位!
作者:
利辉电器维修
时间:
2010-2-25 12:13
咋看故障现象,像有点轻微堵呢 ?!
作者:
dzdqzd
时间:
2010-2-25 12:23
冷凝器有四根管结霜?说错了吧,应该是蒸发器,同意二楼的处理意见
作者:
xiejunhong
时间:
2010-2-25 22:36
嘿嘿,昨天真的搞晕了,说错了,是蒸发器结霜,现在问题解决了,两个原因,一是前维修人员加R22的确过多,一开机整个机器震动较大,声音也大;二是风扇转速未达到额定转速,所以存在加R22后蒸发器结霜现象。经查,风扇电机线圈阻值变化,更换电机,调节制冷剂量,问题解决。感谢朋友们的关注,谢谢!
作者:
飞声制冷
时间:
2010-2-27 17:07
不一定是充注过多!风机风速太慢散热不良压力偏高压机就会震动,所以制冷效果不好抽湿就差了!