Board logo

标题: 回气管结霜? [打印本页]

作者: 三疯    时间: 2010-3-25 10:03     标题: 回气管结霜?

蒸发器回气管结霜,毛细官用1.7米,蒸发气管13米(冷冻室六圈半,冷藏室一圈半)压缩机运行时,压力表为0.3MPa,自身压缩机抽真空的,不知什么原因,请师傅们指点一下!
作者: 小师第    时间: 2010-3-25 10:04

F多了。。。。。
作者: 三疯    时间: 2010-3-25 10:09

制冷剂放到0.1MPa还是结霜,是不是抽真空不够而引起冰堵,该怎么办啊?
作者: 金东方    时间: 2010-3-25 10:22

电流大不大,把F放掉点
作者: 月春家电维修    时间: 2010-3-25 10:46

毛细管短了
作者: 阿龙德龙    时间: 2010-3-25 11:33

毛细管短了,药水多了
作者: 三疯    时间: 2010-3-25 13:49

谢谢各位好心的师傅了,大概加多少才好啊?
作者: KDH123    时间: 2010-3-25 14:14

放制冷剂,箱内放一温度计,放一点制冷剂让压缩机工作,看温度能不能达-15度左右,如果达不到,再放,直至温度降到-15度左右,这是压力表可能是负压,没关系,此时回气管也就不挂霜了,我们要的是冷冻效果,并且回气管不挂霜,就算合格了。
作者: 张树生    时间: 2010-3-25 14:25

加长毛细管看看。
作者: 三疯    时间: 2010-3-25 14:30

请问毛细管要加到2米长吗?够不够?
作者: 苏常空调    时间: 2010-3-25 14:31

1:毛细管太短 加长 或  换内径细点的
2:你那个冰箱多少容积的?管子少了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0