Board logo

标题: 志高空调室内机出风口温度降不下来,请教各位朋友 [打印本页]

作者: 王艳玲    时间: 2010-5-10 19:27     标题: 志高空调室内机出风口温度降不下来,请教各位朋友

今天接修一台志高1.5匹空调,,用户反映不制冷,检修时测外机电流:4.1A.低压侧压力0.4MP,出风口温度13度,初判制冷剂少,于是加F到6A电流,出风口温度为8度,继续加大F量,加到电流7A时,低压表压力为0.5MP,出风口温度降到5度,于是让机子工作了一会儿,可是出风口温度反而上升到了8度,不知是何原因,(当时外界温度为25度),出风口这样的温度正常吗???望高手明示!!!
作者: 荒野无灯    时间: 2010-5-10 20:06

测压机高压大于20公斤就是堵了
作者: star1203    时间: 2010-5-10 20:06

是不是F加多了吧
作者: 杨洪亮    时间: 2010-5-10 20:41

抽空.定量加氟
作者: 古月维修    时间: 2010-5-10 20:48

氟加多了。这个气温,把氟加到0.45就行了。
作者: 苏常空调    时间: 2010-5-10 21:02

1.5P的空调工作电流不应该是7A的,你那个肯定是氟加多了。25度时加到4就行了
作者: 江东维修    时间: 2010-5-10 21:31

压机电流你应该参考铭牌上的数据。
气温在25度时,压机电流一般在4-5A左右,空调并不会因为制冷剂越多而越冷的。
作者: 森林之音    时间: 2010-5-10 21:56

大哥,你想冷冻啊,压力0.43左右就够了,电流5A左右,风口温度8度左右,就是你说的25度时候数据。你想零下啊!
作者: 石师傅    时间: 2010-5-10 22:33

氟。。。。。加多了
作者: 添成电器    时间: 2010-5-12 19:56

F加多了。。。你这空调加一点就可以了。。。。。压力在0。4-0。45就可以了。。。电流5A就可以了。。。。。
作者: 添成电器    时间: 2010-5-12 19:57

楼主修的这种F 少的不是很多的空调我是最喜欢修的。。。来钱!!!!!!!!!!!!!
作者: xici88    时间: 2010-5-12 21:48

F有时加多了不是好事的,0.4基本就行了
作者: 假黑马    时间: 2010-5-12 22:24

你去测一台好的看看,比较一下不就行了吗!
作者: 王艳玲    时间: 2010-5-12 23:03

    不是我不按照铭牌上的加F,是因为铭牌和机器型号都没了,没有参考电流数据,看到朋友的回复,深感经验不足,获益非浅,谢谢朋友们
作者: ytfdxr    时间: 2010-5-18 09:30

空调没问题,用户也是没病找病,接上氟表做做样子收钱就行,空调不缺氟,压力偏低是气温偏低造成的,加这么多等到天热空调就保护了
作者: achang    时间: 2010-5-18 10:47

空调本来就没毛病,看看过滤网脏了没有。
作者: 方能家电维修    时间: 2010-6-11 22:25

放点氟,0.4-0.45就行了。
作者: 腾翔    时间: 2010-6-11 22:41

1.5匹的挂机能加到5个压力,7A的电流,楼主真够狠得,氟可是用钱买的,电是别人的,氟是自己的
作者: 定远君    时间: 2010-6-12 06:51

空调不是F的问题,压力和电流都正常.
作者: 老猪    时间: 2010-6-12 12:41

加氟多了,你氟不要钱?
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-8 22:53

经验不足可以理解。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0