标题:
志高空调室内机出风口温度降不下来,请教各位朋友
[打印本页]
作者:
王艳玲
时间:
2010-5-10 19:27
标题:
志高空调室内机出风口温度降不下来,请教各位朋友
今天接修一台志高1.5匹空调,,用户反映不制冷,检修时测外机电流:4.1A.低压侧压力0.4MP,出风口温度13度,初判制冷剂少,于是加F到6A电流,出风口温度为8度,继续加大F量,加到电流7A时,低压表压力为0.5MP,出风口温度降到5度,于是让机子工作了一会儿,可是出风口温度反而上升到了8度,不知是何原因,(当时外界温度为25度),出风口这样的温度正常吗???望高手明示!!!
作者:
荒野无灯
时间:
2010-5-10 20:06
测压机高压大于20公斤就是堵了
作者:
star1203
时间:
2010-5-10 20:06
是不是F加多了吧
作者:
杨洪亮
时间:
2010-5-10 20:41
抽空.定量加氟
作者:
古月维修
时间:
2010-5-10 20:48
氟加多了。这个气温,把氟加到0.45就行了。
作者:
苏常空调
时间:
2010-5-10 21:02
1.5P的空调工作电流不应该是7A的,你那个肯定是氟加多了。25度时加到4就行了
作者:
江东维修
时间:
2010-5-10 21:31
压机电流你应该参考铭牌上的数据。
气温在25度时,压机电流一般在4-5A左右,空调并不会因为制冷剂越多而越冷的。
作者:
森林之音
时间:
2010-5-10 21:56
大哥,你想冷冻啊,压力0.43左右就够了,电流5A左右,风口温度8度左右,就是你说的25度时候数据。你想零下啊!
作者:
石师傅
时间:
2010-5-10 22:33
氟。。。。。加多了
作者:
添成电器
时间:
2010-5-12 19:56
F加多了。。。你这空调加一点就可以了。。。。。压力在0。4-0。45就可以了。。。电流5A就可以了。。。。。
作者:
添成电器
时间:
2010-5-12 19:57
楼主修的这种F 少的不是很多的空调我是最喜欢修的。。。来钱!!!!!!!!!!!!!
作者:
xici88
时间:
2010-5-12 21:48
F有时加多了不是好事的,0.4基本就行了
作者:
假黑马
时间:
2010-5-12 22:24
你去测一台好的看看,比较一下不就行了吗!
作者:
王艳玲
时间:
2010-5-12 23:03
不是我不按照铭牌上的加F,是因为铭牌和机器型号都没了,没有参考电流数据,看到朋友的回复,深感经验不足,获益非浅,谢谢朋友们
作者:
ytfdxr
时间:
2010-5-18 09:30
空调没问题,用户也是没病找病,接上氟表做做样子收钱就行,空调不缺氟,压力偏低是气温偏低造成的,加这么多等到天热空调就保护了
作者:
achang
时间:
2010-5-18 10:47
空调本来就没毛病,看看过滤网脏了没有。
作者:
方能家电维修
时间:
2010-6-11 22:25
放点氟,0.4-0.45就行了。
作者:
腾翔
时间:
2010-6-11 22:41
1.5匹的挂机能加到5个压力,7A的电流,楼主真够狠得,氟可是用钱买的,电是别人的,氟是自己的
作者:
定远君
时间:
2010-6-12 06:51
空调不是F的问题,压力和电流都正常.
作者:
老猪
时间:
2010-6-12 12:41
加氟多了,你氟不要钱?
作者:
德道家电维修
时间:
2010-7-8 22:53
经验不足可以理解。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0