标题:
一匹空调器的异常情况,帮帮忙
[打印本页]
作者:
盗墓者老四
时间:
2010-5-17 01:27
标题:
一匹空调器的异常情况,帮帮忙
本帖最后由 盗墓者老四 于 2010-5-17 01:32 编辑
一匹的松下分体式空调器(2001年生产的,华宝公司),开机后不制冷,挂机面板指示灯正常,室内分机正常工作,但室外机压缩机工作十几分钟后停机,散热风机也停机。关机后又开机,能启动,情况和先前一样。哪位大侠帮帮忙?谢谢!热敏电阻已换过。
作者:
A范强泰
时间:
2010-5-17 01:48
明显没有雪种了,室内管温检测不到蒸发器有降温过程就会认为有故障而保护性停机
作者:
WD40
时间:
2010-5-17 02:09
请提供工作状况.
作者:
wangpaimin
时间:
2010-5-17 05:52
压力不够,也可能有别的故障。
作者:
chunfa_123
时间:
2010-5-17 11:01
对啊,压力怎么不测?叫我们怎么帮你?
作者:
盗墓者老四
时间:
2010-5-17 22:46
本帖最后由 盗墓者老四 于 2010-5-17 22:48 编辑
谢谢各位现已查明是漏冰种,而且已经漏光了。
作者:
德道家电维修
时间:
2010-7-10 20:27
先测压力。
作者:
宏飞影音
时间:
2010-7-10 20:38
先测系统压力
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0