标题:
格力72柜机有时开不了机。有时一开机显示E1。
[打印本页]
作者:
吕厚全
时间:
2010-5-22 18:13
标题:
格力72柜机有时开不了机。有时一开机显示E1。
今天安装一台旧格力72柜机有时开不了机。有时一开机显示E1。显示E1时外机根本没有动作,。高压开关也是好的。控制板上12V。5V正常。不知道是哪里的问题
作者:
杨洪亮
时间:
2010-5-22 18:33
显示E1是系统内高压保护
作者:
龙浩源
时间:
2010-5-22 20:06
是不是里面没有F了
作者:
小建家电
时间:
2010-5-25 15:32
检查信号连接线,其中有一个是保护线。
作者:
黄金胜
时间:
2010-6-14 23:10
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
作者:
xiaoshongdh
时间:
2010-6-15 10:02
把外机的高压保护跳开不用就行了,这是格力的通病了