Board logo

标题: 志高5P机开机几分钟停机求教 [打印本页]

作者: cmqbanana    时间: 2010-5-27 00:28     标题: 志高5P机开机几分钟停机求教

一台志高5P机开机三分钟左右外机停机,内机不停。回气管结霜。查压力只有0.3MPA。心想加雪种就搞定了,谁知雪种加不进去!!没碰到过,望那位师傅碰到过这种情况帮帮小弟,小弟在此先谢过了。
作者: arq    时间: 2010-5-27 07:26

加不进雪种是不是你加雪种的管子接口没有芯啊?还是不够出?
作者: cmqbanana    时间: 2010-5-27 08:22

2# arq 如果是不够出的话那压力表也看不到它的压力是多少啊。
作者: baisuo    时间: 2010-5-27 10:52

清洗内机过滤网,看看内风机转速正常吗?
作者: cmqbanana    时间: 2010-5-28 00:06

4# baisuo 内机外机都清洗过啦。故障还是一样。压机停机后压力也不会上升估计是堵了。
作者: jsswt    时间: 2010-5-28 00:53

1是风机风速不正常或者叶轮滤网脏污,2是蒸发器堵塞 3是内机风道穿孔 4是跑氟 5是探头出问题 6是压力开关误动作或者管道二次蒸发等原因造成动作......
作者: 想学习    时间: 2010-5-28 01:29

查看一下管 道有没有折了,停机一阵看压力有没有上升
作者: achang    时间: 2010-5-29 17:24

测一下电流,如大的话,系统堵,如电流小,换环温传感器
作者: 书宝    时间: 2010-5-30 15:03

搞好请回贴!
作者: 黄金胜    时间: 2010-6-3 14:07

[url][/url]堵了
系统




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0