标题:
这个问题你知道吗?
70柜机,380V的工作电压,请问这种机子的压缩机内置的过热保护器是怎样控制的(是断一条线?还是同时三条线都断呢?)请各位指教!
作者:
宏达家电中兴
时间:
2010-6-25 20:11
应是断三条线啊。。。。
作者:
原野浪人
时间:
2010-6-25 20:40
应该断三根线,
作者:
德顺家电维修
时间:
2010-6-25 20:44
是断三根线, 而且380V的空调错相的话也不会工作
作者:
Leslie
时间:
2010-6-25 20:44
断一条就烧压缩机.............
作者:
丙清家电维修
时间:
2010-6-25 21:28
断一条缺相就烧压缩机
作者:
ylc188
时间:
2010-6-25 21:29
过热保护器控制主控板,主控板控制三相交流接触器,断开压缩机供电。理论是这样的
作者:
hg123
时间:
2010-6-25 22:06
断一条就烧压缩机
作者:
假黑马
时间:
2010-6-25 22:08
过热保护控制交流接触器,
作者:
chunfa_123
时间:
2010-6-26 07:32
也有可能断两相
这个问题要解剖压机才知道
作者:
电磁感应·
时间:
2010-6-26 08:00
当然是断三条呀
作者:
小凡
时间:
2010-6-27 12:28
修理 问个压机过热??哈哈
作者:
方能家电维修
时间:
2010-6-27 21:49
热继电器工作原理是,主电路电流流过继电器内三相导体,当电流超过设定电流就发热使附在每相上的双金属片也发热弯曲,双金属片经过机械传动推动辅助触点动作,既常开闭合,常闭断开。这样利用常开或常闭去控制主电路,达到保护的目的。三相导是不能断开的,如断开一相就会烧电机。
作者:
万友制冷
时间:
2010-6-28 11:37
把问题说清楚点 也好帮你
作者:
上太电器
时间:
2010-6-28 17:00
我们的好董事长
作者:
上太电器
时间:
2010-6-28 17:03
13#
方能家电维修
它不是常规线路的热继电器的。
作者:
牛俊荣
时间:
2010-6-28 19:32
当然是三相都断开了
作者:
德道家电维修
时间:
2010-6-28 19:54
学习了。。。。。。。。。。。
作者:
云在飘
时间:
2010-6-28 22:49
有内置保护吗?学习了。
作者:
wuxiangmin
时间:
2010-8-2 09:21
断一条缺相就烧压缩机
作者:
葛正义
时间:
2010-8-2 17:12
没有见过内保像什么样的 应该是断三根