Board logo

标题: 这种室外机泄露问题还真是少见 [打印本页]

作者: 闪电电子    时间: 2010-7-8 20:33     标题: 这种室外机泄露问题还真是少见

   今天修一台空调不制冷,经检查缺氟,当时发现室外机有油,拆盖检查找不到漏点,当时就先加氟告知用户让用户先用,没到半个月有出现不制冷,又是同样问题,当时就拆机器检查,先打高压部分,结过没发现漏点,然后打低压部分,检查到压机储液罐的时候发现漏点,结过补焊后正常,不知道大家有没有发现类似问题!
作者: 原野浪人    时间: 2010-7-8 20:35

比较少见。
作者: 天号    时间: 2010-7-8 21:26

今天修了一台长虹空调、不制冷加F后不到两天又没用,一直找不到漏点,请同行们指点,谢谢!!!
作者: 闪电电子    时间: 2010-7-8 21:30

你先看看是室外漏还是室内漏啊




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0