Board logo

标题: 空调新换压缩机,抽真空方法是不是直接用F来排就可以了? [打印本页]

作者: heyongwu    时间: 2010-7-13 19:55     标题: 空调新换压缩机,抽真空方法是不是直接用F来排就可以了?

各位大师,有一台空调换了一台新压缩机,装上后由于没有真空泵排空气,请问能不能用F直接把空气排掉,由于是新手,没多少经验请指点。另外装上新压缩机是不是要在不通电的情况下先加一点F才能使压缩机运转?
作者: fuke2757013    时间: 2010-7-13 20:13

可以啊,但是没有用真空泵排空气,效果要比真空泵排空气效果要差点
作者: 小唐娃    时间: 2010-7-13 20:47

可以用本机抽空,没啥
作者: ninglongfa    时间: 2010-7-13 20:54

你不能这样排。这样效果不好,你要让压缩机自已排,方法:先把表接上,打开表阀,再打开高压阀关低压阀,上电开制冷让压缩机运转,这样就能排空了,
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-13 21:08

楼上的做法很对。
作者: 想学习    时间: 2010-7-13 21:09

我一般接好压力表冰种,用手按住低压管 口,开机 用冰种冲15秒就 可
作者: 申请好累    时间: 2010-7-13 21:29

同意四楼说的方法
作者: 想学习    时间: 2010-7-14 23:00

你不能这样排。这样效果不好,你要让压缩机自已排,方法:先把表接上,打开表阀,再打开高压阀关低压阀,上电开制冷让压缩机运转,这样就能排空了,
ninglongfa 发表于 2010-7-13 20:54
关低压阀怎么排空?????????????????
作者: 生命线    时间: 2010-7-15 10:49

制冷状态下:关闭低压阀(粗),打开高压阀(细),让压缩机自行排空。

排完后,把高压阀(细)关闭,再在低压阀(粗)的工艺阀上面加F。


装的时候用F排下管道。
作者: 周明海    时间: 2010-7-15 11:45

同意楼上的方法
作者: 朱广涵    时间: 2010-7-16 16:06

同意9楼的做法




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0